電源技術綜合區
哪位大哥幫我下 技術問題 MTBF
哪位大哥幫我下 技術問題 MTBF
請問MTBF 這個試驗具體是什么試驗?(我只知道是電源壽命檢測,我做10天 ) 這個試驗里是否需要做ON/OFF 動作?這個試驗是不是屬于破壞性試驗? 正常的情況下一般的客戶會不會做?
客戶電源是48W 輸出 12V 帶3.6A 負載(80%) 輸入電壓 220V 50HZ 溫度40C
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
panjit
LV.4
2
2009-03-11 22:54
擺二年了都沒人回答過
0
回復
提交
提示
江湖電源
LV.9
3
2009-03-12 09:00
@panjit
擺二年了都沒人回答過
關注
0
回復
提交
提示
尋找真理
LV.5
4
2009-03-12 14:59
有種軟件可以算,不過需要測各個元器件的實際工作溫度,工作電壓,電流等,然后算出溫生,DERATING等.品質部門應該會有
0
回復
提交
提示
mutouren
LV.4
5
2009-03-12 17:19
MTBF簡稱平均故障間隔時間.直白說就是反應你的產品在客戶那可能的不良率.不是破壞性試驗,是常溫電性能指標的一項. 有個系數要注意,就是置信度.百分六十幾和九十幾是差很多的.正規測算很復雜.呵呵
0
回復
提交
提示
ytdfwangwei
LV.8
6
2009-03-12 19:04
這個是做試驗的嗎?應該是計算出來的吧,通過試驗來得到結論的那個好象不叫MTBF
0
回復
提交
提示
mutouren
LV.4
7
2009-03-13 12:20
@ytdfwangwei
這個是做試驗的嗎?應該是計算出來的吧,通過試驗來得到結論的那個好象不叫MTBF
先要做測試,測驗數據有了后分別代入,按標準算,得出的就是MTBF
0
回復
提交
提示