關于工頻耐壓
一般工頻耐壓試驗時間是1分鐘,但這樣做出廠檢測全檢的話效率低,我聽說有一種說法,如果把試驗電壓提高25%,試驗時間可縮短到1秒,不知是否可信?有沒有經驗公式或標準作依據,請各位大蝦及版主指教
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@fbz123
一般按照正規的安全標準其耐壓時間都要達到1分鐘,但在正產時幾乎都沒人會真正打上1分鐘的耐壓,那樣一條流水線要配多少臺耐壓機才打得過來啊,我們都是按規定耐壓的1.2倍去打的,時間為3S.
我所了解的,安規是這樣歸定:1000+2*額定工作電壓(交流)
1000+2*額定工作電壓*1.4(直流)
以上是普通絕緣,雙重絕緣是普通2倍.
一般是1分鐘,產線可*1.2倍,縮為1秒
1000+2*額定工作電壓*1.4(直流)
以上是普通絕緣,雙重絕緣是普通2倍.
一般是1分鐘,產線可*1.2倍,縮為1秒
0
回復