IN:230VAC
OUT:6/3000mA,12/2000mA,24/1000mA
AC整流輸出空載36VDCX,全載27VDC;
現有一問題,TL598在工作時溫升非常高,特別在254VAC,12VDC/2000mA熱測試溫度超過了110度.
在調節工作頻率降低時能夠孋的溫度降到要求內(<110度)(此時工作頻率由設計頻率36KHZ降到了10KHZ),但是電感線圈的溫升又會超標.
請問有辦法在不加散熱片的情況下改良溫升嗎??
多謝指教.