正弦波變頻器濾波電抗器 濾波電容如何設計

在維修電焊機時候要使用三相380V 用220V單相輸入三相380V輸出的變頻器,得到三相電源

一位網友分析原理如圖:用匯川變頻器為例,首先電焊機要求的是正弦波,而變頻器輸出的是SPWM波 首先將PWM波慮成正弦波 其中LF2是濾波電抗器,將PWM波濾成正弦后波帶電焊機, 再者焊接變壓器是間斷負載,而變頻器的特性決定了負載不能突變。不過可以再變頻器輸出測加裝隔離變壓器,TM2是隔離變壓器,將變頻器和負載隔離開,避免電焊機的沖擊對變頻器造成不利的影響。C為濾波電容,補償變壓器和電抗器的電感量。
這位網友還說:這種方法在項目中曾用過,效果還是不錯的。
但是留下的問題就是 :LF2是濾波電抗器 電感量應該取多少?它們是否繞同一組三個不同的鐵芯上的?還是三個獨立的單個鐵芯上的?濾波電容又是多少?請論壇高手給予解答 在此先謝謝!

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2012-01-03 13:42
夠深奧的
0
回復
sbc6376
LV.3
3
2012-09-18 09:44
@www.bjwnxs.com
夠深奧的
在此 頂一下!
0
回復
139040272
LV.7
4
2012-09-18 17:00

技術分析可行,問題是7KW,你確定你家的電表帶得起來,你家的供電線路受得住?至于輸出電抗,本來的隔離變壓器就是一個大電感,起電抗作用了,不用也行,濾波要放到變壓器的初級側。

再一個,變頻器也有檢測缺相之類的保護電路,直接輸入直流電壓是不會工作的,想要他工作,內部也得作改動

    真的想要改的話,不如去淘個直接220伏供電的變頻器,象日本等國,他的工業(yè)用電的等級就是200伏的,所以,在洋垃圾市場上可以找得到