有償求助,自用山特c2ks UPS輸出電壓達360V,BUS正常,請高手幫幫我,哪里壞了?

  實測:

市電逆變時,BUS 370V,  輸出360V

電池逆變時,BUS 400V, 輸出380V,

UPS沒有報警,

請高手幫幫我,哪里壞了,怎么修,

本人看過  《3kVA在線式UPS的工作原理與故障維修》,估計是電壓檢測和穩壓電路故障,但覺的電路還不夠詳細。還是修不好。請高手指點。

有償求助,價格好商量。

 

 

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
lfyaa
LV.3
2
2011-07-17 16:31

沒人理我嗎,

0
回復
june1990
LV.2
3
2011-07-18 15:12
@lfyaa
沒人理我嗎,

您是做什么的呢 可以加我的QQ;307058245  我幫你問下我們的技術部門  我是銷售逆變器的 小向

0
回復
lfyaa
LV.3
4
2011-07-18 19:29
@june1990
您是做什么的呢可以加我的QQ;307058245 我幫你問下我們的技術部門 我是銷售逆變器的小向

現在出了新的問題,我把控制板拆下檢查了一下,再裝上去后,就不能進入逆變了狀態了,只能旁路,

更奇怪的是,不報警,指示燈不閃,

如果只接電池,自檢后關機,不報警。

0
回復
lfyaa
LV.3
5
2011-07-26 12:09

沒人理我,現有償求助,自己頂一下

 

0
回復
專修ups
LV.4
6
2011-07-26 22:01
@lfyaa
沒人理我,現有償求助,自己頂一下 

你現在是UPS輸出電壓380V對吧?

正常應該是220V的啊,這故障好容易的啊!具體問題請加我的QQ89683639!

 

 

0
回復
jasonchan
LV.5
7
2011-09-09 11:53

你是哪里的?如果近的話我可以幫你修。我是湘潭的。

0
回復
gqxu2001
LV.6
8
2011-09-09 12:31
CPU壞了
0
回復
liuxinso
LV.3
9
2011-09-09 12:47
什么都沒有,咋分析啊。。。
0
回復
lfyaa
LV.3
10
2011-09-20 19:29
@liuxinso
什么都沒有,咋分析啊。。。

現在查到問題了,山特C2KS UPS 50HZ正弦波產生電路,沒輸出 ,幫我分析一下?

我是在一篇《3kVA在線式UPS的工作原理與故障維修》

上找到的原話是這樣的:

 逆變器參考波產生電路

CPU通過監測市電電壓的零點(頻率與相位)與逆變電壓的零點,輸出幅度正比于市電電壓和逆變電壓相位差的控制信號PW2(來自CPU),經C3、R5低通濾波后,再送到U1A組成的波形轉換電路,將PW2方波變為正弦?,使其成為調整逆變電壓相位和市電電壓相位同相的參考波,

 

 

 

0
回復
發