趨膚效應的問題

想問下例如把初級0.25*12的線換成0.5*6對趨膚效應是不是好點???是不是就不容易發熱了,
全部回復(91)
正序查看
倒序查看
zysandy
LV.5
2
2010-09-06 18:07
請先百度查下什么是趨膚效應再來發貼,謝謝
0
回復
2010-09-06 18:07

越細的線趨膚效應越小

0
回復
zysandy
LV.5
4
2010-09-06 18:20
@fly
越細的線趨膚效應越小

0
回復
jyh1017
LV.4
5
2010-09-06 18:47
@zysandy
[圖片]
我當然知道什么是趨膚效應了,高頻特有的,因本人最近有個電源發現空載變壓器有點溫度,看了人家的變壓器發現除了線徑粗點,其他的都差不多
0
回復
jyh1017
LV.4
6
2010-09-06 18:49
@jyh1017
我當然知道什么是趨膚效應了,高頻特有的,因本人最近有個電源發現空載變壓器有點溫度,看了人家的變壓器發現除了線徑粗點,其他的都差不多
越細怎么會越小,電流全部集中到表面,明顯細線會阻礙電流,線包容易發熱啊,我個人認為粗點的好
0
回復
2010-09-06 18:55
@jyh1017
越細怎么會越小,電流全部集中到表面,明顯細線會阻礙電流,線包容易發熱啊,我個人認為粗點的好
越細是指說最好用N多根極細的漆包線并繞,不是叫你只用一概細線好吧。
0
回復
jyh1017
LV.4
8
2010-09-06 19:11
@貼片機
越細是指說最好用N多根極細的漆包線并繞,不是叫你只用一概細線好吧。[圖片]

那能幫我分析下空載變壓器發熱大概40°,哪些原因能引起發熱呢?
我的是半橋1000W,工作頻率62K,磁芯為EC42/15,PC40材質其AE=194MM2,初級25T,線徑為0.25*12采用夾層繞法,次級10T+10T,線徑為0.25*22,設計輸出±75V*2*7A
不知道哪里有問題,空載變壓器發熱,是否初級匝數少??還是繞法不對,應采用順序繞法?

0
回復
jyh1017
LV.4
9
2010-09-06 19:24
@jyh1017
那能幫我分析下空載變壓器發熱大概40°,哪些原因能引起發熱呢?我的是半橋1000W,工作頻率62K,磁芯為EC42/15,PC40材質其AE=194MM2,初級25T,線徑為0.25*12采用夾層繞法,次級10T+10T,線徑為0.25*22,設計輸出±75V*2*7A不知道哪里有問題,空載變壓器發熱,是否初級匝數少??還是繞法不對,應采用順序繞法?

功率管沒溫度,就變壓器發熱

0
回復
jyh1017
LV.4
10
2010-09-06 19:44
@jyh1017
功率管沒溫度,就變壓器發熱
暈啊,有點深層次的就沒人回答了
0
回復
sl_power
LV.7
11
2010-09-06 19:53
@fly
越細的線趨膚效應越小
樓上的兄弟,趨膚深度與導線的粗細是沒有關系的,趨膚深度只與信號的頻率有關
0
回復
sl_power
LV.7
12
2010-09-06 19:57
個人認為,這個說法是不正確的,因為人們一般為了減小趨膚效應的影響,多采用利茲線,何謂利茲線,簡單的說就是,很多股彼此絕緣,而且很細的導線,不知樓主明白了嗎?
0
回復
jyh1017
LV.4
13
2010-09-06 19:59
@sl_power
個人認為,這個說法是不正確的,因為人們一般為了減小趨膚效應的影響,多采用利茲線,何謂利茲線,簡單的說就是,很多股彼此絕緣,而且很細的導線,不知樓主明白了嗎?
明白,我不明白的是我的變壓器空載怎么會有那么高的溫度,功率管卻正常的很
0
回復
sl_power
LV.7
14
2010-09-06 20:04
@jyh1017
功率管沒溫度,就變壓器發熱

空載情況下,變壓器的激磁電流有多大?

0
回復
jyh1017
LV.4
15
2010-09-06 20:24
@sl_power
空載情況下,變壓器的激磁電流有多大?
沒測過,大概100MA以內,我的驅動電壓為14V
0
回復
sl_power
LV.7
16
2010-09-06 20:28
@jyh1017
沒測過,大概100MA以內,我的驅動電壓為14V

那初級的匝數是多少呢?有沒有測過初級線圈的阻抗?

0
回復
jyh1017
LV.4
17
2010-09-06 20:35
@sl_power
那初級的匝數是多少呢?有沒有測過初級線圈的阻抗?
我的是半橋1000W,工作頻率62K,磁芯為EC42/15,PC40材質其AE=194MM2,初級25T,線徑為0.25*12采用夾層繞法,次級10T+10T,線徑為0.25*22,設計輸出±75V*2*7A
不知道哪里有問題,空載變壓器發熱,是否初級匝數少??還是繞法不對,應采用順序繞法?
0
回復
jyh1017
LV.4
18
2010-09-06 20:36
@sl_power
那初級的匝數是多少呢?有沒有測過初級線圈的阻抗?
初級純電阻大概有0.02歐,因我的表精度不高
0
回復
jyh1017
LV.4
19
2010-09-06 20:44
@sl_power
那初級的匝數是多少呢?有沒有測過初級線圈的阻抗?

原來是沒吸收回路的,我加過以后也沒什么改善

0
回復
呆頭鵝
LV.7
20
2010-09-06 20:53
@jyh1017
原來是沒吸收回路的,我加過以后也沒什么改善
輸出整流二極管發熱嗎?
0
回復
jyh1017
LV.4
21
2010-09-06 20:56
@呆頭鵝
輸出整流二極管發熱嗎?
沒熱,輸出是橋式整流,用的是F12C20C和F12C20A
0
回復
jyh1017
LV.4
22
2010-09-06 20:58
@呆頭鵝
輸出整流二極管發熱嗎?

我加載到400W變壓器溫升和空載沒差多少,反正手可以摸,應該是少于50°以內的

0
回復
sl_power
LV.7
23
2010-09-06 21:02
@jyh1017
原來是沒吸收回路的,我加過以后也沒什么改善

從你的描述來看,我推斷可能存在兩方面的原因:1.很可能是你的激磁電感小,使得激磁電流變大,結果就會使變壓器銅損變大,從而引起溫升;2磁芯不太合適,磁滯損耗過大引起的溫升。這只是個人的推斷,僅供參考。

0
回復
jyh1017
LV.4
24
2010-09-06 21:07
@呆頭鵝
輸出整流二極管發熱嗎?

個人認為有以下幾點原因,不知道對否:
1、初級匝數少,為了承受電源電壓(340v),B增加,導致磁滯損耗。
2、繞法不對,我采用的是夾層繞法,不知道對空載損耗是否有影響
3、勵磁電流的問題
4、吸收電路的問題,我沒加,可我加了也沒什么改善

0
回復
jyh1017
LV.4
25
2010-09-06 21:13
@sl_power
從你的描述來看,我推斷可能存在兩方面的原因:1.很可能是你的激磁電感小,使得激磁電流變大,結果就會使變壓器銅損變大,從而引起溫升;2磁芯不太合適,磁滯損耗過大引起的溫升。這只是個人的推斷,僅供參考。
謝謝你的回復,我也懷疑過的,我增加過初級匝數至30T,也沒什么改善,我現在也懷疑EC42/15的磁芯是否有問題,可我之前用這個做200W的反激(工作頻率120K)一點問題也沒有,而且是同一廠家的
0
回復
sl_power
LV.7
26
2010-09-06 21:17
@jyh1017
謝謝你的回復,我也懷疑過的,我增加過初級匝數至30T,也沒什么改善,我現在也懷疑EC42/15的磁芯是否有問題,可我之前用這個做200W的反激(工作頻率120K)一點問題也沒有,而且是同一廠家的
空載時,次級電壓波形是什么樣子的?不知樓主有沒有看過?
0
回復
sl_power
LV.7
27
2010-09-06 21:21
@jyh1017
謝謝你的回復,我也懷疑過的,我增加過初級匝數至30T,也沒什么改善,我現在也懷疑EC42/15的磁芯是否有問題,可我之前用這個做200W的反激(工作頻率120K)一點問題也沒有,而且是同一廠家的
反激變壓器的磁芯工作方式和半橋變壓器的工作方式是不同的,樓主可不能將兩者搞混淆了哦
0
回復
jyh1017
LV.4
28
2010-09-06 21:22
@sl_power
空載時,次級電壓波形是什么樣子的?不知樓主有沒有看過?

次級電壓波形我倒還沒看過,和這個有關系嗎??為什么?我在正負75V間加了10k/5w的電阻在

0
回復
sl_power
LV.7
29
2010-09-06 21:24
@jyh1017
次級電壓波形我倒還沒看過,和這個有關系嗎??為什么?我在正負75V間加了10k/5w的電阻在

次級波形如果沒有發生畸變的話,說明磁芯和繞制方法的問題就可以排除掉了

0
回復
jyh1017
LV.4
30
2010-09-06 21:31
@sl_power
反激變壓器的磁芯工作方式和半橋變壓器的工作方式是不同的,樓主可不能將兩者搞混淆了哦
有個問題倒是存在的,800W時電壓從75V跌倒68V,調整率不是很好
0
回復
sl_power
LV.7
31
2010-09-06 21:38
@jyh1017
有個問題倒是存在的,800W時電壓從75V跌倒68V,調整率不是很好
調整率的問題屬于環路控制的范疇,在下正在學習這一塊的內容,不敢妄加推測
0
回復
發