日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

怎么解決三相/單相逆變器轉化?

我在做一課題,輸出功率三相12KVA的逆變器,希望帶100%不平衡負載相位無偏移,電壓無偏差且可作單相12KVA輸出.目前我是這樣處理:
  做了3個獨立4KVA的逆變器,三個并接,通過鎖相保證120度相位,則三相輸出12KVA,達到解決100%不平衡負載相位問題,通過并聯冗余0度相位,達到解決單相12KVA輸出.
   所遇到問題
  相位能鎖住但不可靠,經常運行時保護.(3個獨立4KVA的逆變器很成熟),希望大俠指導.(采樣,鎖相及信號號處理)
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
riello
LV.4
2
2005-06-29 22:57
你相當于三個逆變器并聯工作,并不是光靠鎖相就能解決問題.
0
回復
xsb01
LV.5
3
2005-06-30 09:18
@riello
你相當于三個逆變器并聯工作,并不是光靠鎖相就能解決問題.
應該怎么處理?請望指點.
0
回復
lxqzfs
LV.6
4
2005-07-01 05:56
@xsb01
應該怎么處理?請望指點.
采用穩壓變壓器作為輸出器件,單相輸出可以并聯.
三相輸出時再采用一個三相變壓器進行功率和相位平衡.
0
回復
xsb01
LV.5
5
2005-07-01 09:22
@lxqzfs
采用穩壓變壓器作為輸出器件,單相輸出可以并聯.三相輸出時再采用一個三相變壓器進行功率和相位平衡.
我三個獨立的逆變器均有輸出變壓器,且穩壓.要并聯要電壓,頻率,相位都相同,才能并聯.采用穩壓變壓器怎能并聯.這樣才能輸出單相12KVA
   三相輸出時加三相變壓器,是相位采樣變壓器還是功率變壓器?變成三相逆變器時,三個獨立的逆變器的電壓相等,頻率相同,相位互差別120度,這樣一來才能輸出三相12KVA.如果兩相滿載,一相空載,作為三相逆變器輸出此時有相移有電壓差,要引入相位和電壓反饋.
    你說的我不太明白,請詳細些.
0
回復
lxqzfs
LV.6
6
2005-07-02 16:28
@xsb01
我三個獨立的逆變器均有輸出變壓器,且穩壓.要并聯要電壓,頻率,相位都相同,才能并聯.采用穩壓變壓器怎能并聯.這樣才能輸出單相12KVA  三相輸出時加三相變壓器,是相位采樣變壓器還是功率變壓器?變成三相逆變器時,三個獨立的逆變器的電壓相等,頻率相同,相位互差別120度,這樣一來才能輸出三相12KVA.如果兩相滿載,一相空載,作為三相逆變器輸出此時有相移有電壓差,要引入相位和電壓反饋.    你說的我不太明白,請詳細些.
采用穩壓變壓器可以直接并聯,只要采用同一驅動源就可以了.
   三相輸出時加三相變壓器,是功率變壓器?.變壓器的三相磁通之和為0,可以平衡負載的差異.輸入端為三角型,輸出端為星型.
0
回復
riello
LV.4
7
2005-07-02 22:21
@lxqzfs
采用穩壓變壓器可以直接并聯,只要采用同一驅動源就可以了.  三相輸出時加三相變壓器,是功率變壓器?.變壓器的三相磁通之和為0,可以平衡負載的差異.輸入端為三角型,輸出端為星型.
如果你不須考慮成本的話,在輸出端加三相變單相的隔離變壓器不就行了.
0
回復
xsb01
LV.5
8
2005-07-04 16:22
@riello
如果你不須考慮成本的話,在輸出端加三相變單相的隔離變壓器不就行了.
沒整明白?
0
回復
xsb01
LV.5
9
2005-07-14 14:38
郁悶
0
回復
zhaoyhd
LV.1
10
2005-07-14 17:27
@lxqzfs
采用穩壓變壓器可以直接并聯,只要采用同一驅動源就可以了.  三相輸出時加三相變壓器,是功率變壓器?.變壓器的三相磁通之和為0,可以平衡負載的差異.輸入端為三角型,輸出端為星型.
請問市場上有沒有成型的產品?
或者您是否做過這方面的產品?
0
回復
zhaoyhd
LV.1
11
2005-07-14 17:30
@xsb01
郁悶
lxqzfs說的:三相輸出時再采用一個三相變壓器進行功率和相位平衡.

請問這個如何實現?
0
回復
xsb01
LV.5
12
2005-07-15 09:12
@zhaoyhd
lxqzfs說的:三相輸出時再采用一個三相變壓器進行功率和相位平衡.請問這個如何實現?
我只想用三臺獨立逆變器并聯,通過相位控制來進行單/三相控制.法國"小松鼠"就有.
0
回復
2005-07-16 15:36
@xsb01
應該怎么處理?請望指點.
還有均流呢.保護不是鎖相不好產生的吧?
0
回復
xsb01
LV.5
14
2005-07-19 14:18
@遠芳
還有均流呢.保護不是鎖相不好產生的吧?
要均流嗎?考慮考慮,電壓相等就行.
0
回復
chendepi
LV.1
16
2005-07-20 12:13
你好!你用逆變器輸出是什么波形?如果是不是正弦波不能三個并接,我也不知道你說的三個并接是什么意思?是星形接法吧!通過鎖相保證120度相位,如正弦波是可以的,可我們用的一般都是方波,你不如果用變頻器吧!三個逆變器整流后并聯輸給變頻器!把變頻器調為50HZ
0
回復
xsb01
LV.5
17
2005-08-16 15:19
@?;?/div>
你的想法很好,是可以實現的,但需要有兩個地方改變.1)SPWM信號需要改變,當是三相的時候是互差120度的信號,當是單項的時候是同步信號.2)相位檢測,在輸出相位檢測三相和單相不同,要做不同的設置.另外當三個獨立逆變器并起來用是要加上電感.
這個說法比較對路,謝謝,過程我覺的復雜,再具體討論
0
回復
victor_lgz
LV.1
18
2005-08-16 16:16
@?;?/div>
你的想法很好,是可以實現的,但需要有兩個地方改變.1)SPWM信號需要改變,當是三相的時候是互差120度的信號,當是單項的時候是同步信號.2)相位檢測,在輸出相位檢測三相和單相不同,要做不同的設置.另外當三個獨立逆變器并起來用是要加上電感.
請問?;?高頻同步信號應該如何處理呢??是不是三個逆變器的開關動作完全一致??怎么才能實現???
0
回復
xsb01
LV.5
19
2005-08-17 12:23
@海魂
你的想法很好,是可以實現的,但需要有兩個地方改變.1)SPWM信號需要改變,當是三相的時候是互差120度的信號,當是單項的時候是同步信號.2)相位檢測,在輸出相位檢測三相和單相不同,要做不同的設置.另外當三個獨立逆變器并起來用是要加上電感.
是均流電感嗎
0
回復
xsb01
LV.5
20
2005-08-17 12:26
@chendepi
你好!你用逆變器輸出是什么波形?如果是不是正弦波不能三個并接,我也不知道你說的三個并接是什么意思?是星形接法吧!通過鎖相保證120度相位,如正弦波是可以的,可我們用的一般都是方波,你不如果用變頻器吧!三個逆變器整流后并聯輸給變頻器!把變頻器調為50HZ
我的輸出是正弦波,后面說的我沒明白.
0
回復
xsb01
LV.5
21
2005-08-17 12:31
@victor_lgz
請問?;?高頻同步信號應該如何處理呢??是不是三個逆變器的開關動作完全一致??怎么才能實現???
高頻同步我目前用時鐘分頻信號,開關動作不需一致.
0
回復
xsb01
LV.5
23
2005-08-22 08:45
@?;?/div>
是的
在鎖相時,頻率稍微抖動,機器保護
0
回復
victor_lgz
LV.1
24
2005-08-29 15:10
@xsb01
高頻同步我目前用時鐘分頻信號,開關動作不需一致.
哦,謝謝,如果開關動作不一致會不會產生高頻環流呢???
0
回復
xsb01
LV.5
25
2005-09-01 10:03
@victor_lgz
哦,謝謝,如果開關動作不一致會不會產生高頻環流呢???
有的
0
回復
xsb01
LV.5
26
2005-10-21 15:29
嗚呼!!!!
0
回復
發