求助 GB8898中的耐壓測試

各位好,我們是做開關電源的,最近給一客戶提供的DVR內置電源在輸入插座的LN端上直接并了一個X電容和一個放電電阻

客戶在做3C認證時,北京三所和無錫一個實驗室對插座的L、N之間打耐壓1500VAC
由于我插座上面有一個電阻,當然是過不了的

所以請教一下各位同行,L、N之間打耐壓是否合理?

謝謝

附上局部電路圖 1906751231202948.pdf
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
pgq1986
LV.2
2
2009-01-16 16:51
我們單位是在一個叫北京梓愷環境可靠性與電磁兼容試驗中心作的試驗,很專業,資質也有,并且價格還蠻合適的,電話我不大記得了
0
回復
jphou2006
LV.4
3
2009-01-16 21:04
你的電源應該是寬電壓的吧?如果是這樣L對N需要滿足基本絕緣,打1500很合理.而且很奇怪,為什么你的FUSE放在X電容和放電電阻之后呢?而且你的那個R5A是有安規認證的高壓電阻嗎?一般很少在FUSE前放其它元件的.    建議將FUSE放在插座后其它元件之前,而且放電電阻保證是安規電阻或者是4個1206的貼片電阻兩串兩并組合使用.