如下圖所示高電壓輸入總線通過電容C40和C49進行濾波。線檢測(L引腳)通過電阻(R63、R64和R65)檢測輸入總線電壓。HiperLCS2-HB芯片U1將在L引腳電壓上升到UV+閾值以上時啟動軟啟動。輸出過壓通過變壓器T1的一次側偏置繞組(5號引腳和6號引腳)檢測,經由齊納二極管VR2和電阻R11,并通過電阻R7和晶體管Q3耦合到PP引腳。如果發生輸出過壓,齊納二極管VR2導通,電流將通過晶體管Q3從PP引腳拉到地,從而中斷開關操作。在正常運行中,電阻R9設置PP引腳的基本頻率范圍并決定故障響應。二極管D2將BM引腳耦合到外部浪涌繼電器驅動電路,以在正常運行時切換出軟啟動電路。注意:當處于輕載突發模式時,BM引腳會變為低電平?/p>
電容C14和C7分別對5VL和BPL引腳進行去耦,并將它們分別參考到GP和GD引腳。一次側返回功率地RTN連接到S引腳(源極)、一次側偏置繞組和偏置電容。RTN地通過凱爾文連接方式連接到大容量電容C40和C49的負極引腳形成的節點。重要的是要保持小信號地(GP)與系統功率地(RTN)分開。RTN功率地為系統噪聲提供了低阻抗路徑,使得二次側耦合的噪聲電流可以安全地傳遞到RTN/大容量電容地,而不會干擾小信號地(GP引腳)。
二極管D5對一次側偏置繞組電壓進行整流。電容C13提供儲能,電容C7為BPL引腳提供局部高頻去耦。在啟動過程中,在開關開始之前,BPL引腳通過電阻R6給電容C7和C12充電。該電阻限制了BPL引腳的輸出電流。電容C12提供了足夠的儲能,以在一次側偏置繞組通電之前維持啟動,而一次側偏置繞組只能在開關開始時才會通電。C12還通過二極管D3和電阻R3為HiperLCS2-HB的高側偏置提供自舉能量。電容C12必須足夠大,以便在啟動期間提供必要的偏置能量。作為指導,C12的電容量應大約為高側偏置電容C4和C5電容量之和的5倍。