電壓采樣不準
當把R10斷開的時候 分壓是準的 當把R10接上送入MCU的ADC口時 分壓不準 誤差很大,這種情況你們怎么處理的?/div>
1.我采用加一個運放跟隨的方式,阻抗變換(輸入阻抗大,輸出阻抗小,相當于電壓源),此時分壓是準的,不過增加了成本
2.有人會把分壓電阻 R44 45 46減小,功耗增加了,而且不是整個電壓范圍都準(試驗過了)
3.有人會把R10增大,使得流入MCU AD口的電流減小從而減小MCU內部分壓電阻的分壓
各位大神還有哪些高招?歡迎討論