日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
請問大家,母排的載電流是好大了,怎樣計算了
請問大家,母排的載電流是好大了,怎樣計算了
開關電源的母排的載電流是怎么計算的了,母排的溫度是多少,謝謝
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ytdfwangwei
LV.8
2
2008-11-26 07:56
跟導線一樣,按照 5A/MM的平方絕對沒問題
0
回復
提交
提示
林葉青
LV.3
3
2008-11-26 08:50
@ytdfwangwei
跟導線一樣,按照 5A/MM的平方絕對沒問題
我有一個老外做的對照表,不能這樣死算,小電流的基本可以,電流大了就比較危險;
0
回復
提交
提示
水蜘蛛
LV.8
4
2008-11-26 10:18
@林葉青
我有一個老外做的對照表,不能這樣死算,小電流的基本可以,電流大了就比較危險;
正解!大電流只能2~3A/mm2,水冷可以到20A/mm2.
0
回復
提交
提示
隱形專家
LV.10
5
2012-05-28 10:04
母排是暴露空間的,要比變壓器設計的允許電流密度大的多。并且與母排的用法有關。
0
回復
提交
提示
工程師都在看
半橋諧振LCC硬件電路疑問
zys326
設計電源要注意的幾個重點
mwxpk
隔離DCDC 方案需求向大佬們請教
son2011
100-1000Vdc寬范圍輸入高壓帶隔離DC電源
ly4171
求助貼 本人設計的反激電源
學習黨
精華推薦
換一換
立
即
發
帖