接地檢測電路,檢測地線是否可靠接入

QQ截圖20180424100045

我想讓大家幫忙分析下這個電路可以完成接地檢測么,電路很簡單,光耦輸入端主要想把電流控制在0.6mA以下,開始選一個4.7nF電容,光耦驅動電流太小,后來選了2個4.7nF,電流大概0.6mA。 主要目的是當地線接入系統時候或者與系統斷開,通過光耦輸出端可以檢測到。最開始準備用電流互感器,但是沒找到能檢測0.6mA電流的。耐壓需要工頻2000V,耐壓測試時候火線和地線加50HZ 2000V。

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
weixiu123
LV.1
2
2018-04-24 11:24
頂一下摟?。做實物試?/div>
0
回復
wxyloveww
LV.1
3
2018-04-24 11:57
@weixiu123
頂一下?lián)е鳌W鰧嵨镌囋?/span>

做實物試過了,可以正常檢測,但是沒有做過耐壓測試。然后總覺得比較簡單,接地檢測應該很多地方都用到,但是網上沒查到好的方法。

0
回復
gaohq
LV.8
4
2018-04-25 08:05

光耦初級并TVS

0
回復
2019-05-16 10:13
光耦一次側應該反并聯一個二極管,否則電容耦合是有問題的,另外這個耐壓測試估計過不去,計算一下在2000V時的漏電流就知道了,我也在搞這部分電路,很是矛盾。
0
回復
2022-08-25 11:44
@chengyabcd
光耦一次側應該反并聯一個二極管,否則電容耦合是有問題的,另外這個耐壓測試估計過不去,計算一下在2000V時的漏電流就知道了,我也在搞這部分電路,很是矛盾。

這個電路 既要考慮 漏電流 不能太大,又要考慮耐壓能否通過,

0
回復
發