ups旁路電源 哪位高手幫幫忙...
ups旁路電源 哪位高手幫幫忙...
用調壓器加市電,電壓不高時,uc3845 7腳電壓就達到了40多伏遠遠超過了工作電源電壓,UC3845更換外圍也已經查過沒發現異常,這是什么原因呢?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wyzzuzu
LV.3
2
2008-05-31 17:10
分壓電路沒設計好
0
回復
提交
提示
普利茲_ups
LV.3
3
2008-08-05 19:02
@wyzzuzu
分壓電路沒設計好
不錯,你的軟起動的電阻用的是多大的呀?我們一般用60K/5W