關于真正意義上的三相變單相變壓器

近來很多網友發帖討論用變壓器來實現三相變單相,大體上可分兩類:
1. V/V,T形接線等.這一類基本上是不能實現帶負載工作時三相側電流的對稱問題.其中當T接變壓器帶2個大小相等,相位相差90°的負載時能實現三相側電流的對稱問題.此時實際上是實現三相變兩相,而不是三相.如果帶單相負載,根據不同的運行方式,其三相側電流比通常為1:1:0,1:1:2,1:0.366:1.366.在這里,我也與很多網友有過聯系,大都是原以為能保證電流的對稱而做出來樣機以失敗告終.
2. 另一種情形就是一些所謂的專利和一些網友提出的奇思妙想,這些均經不起推敲,都存在原理上問題.見http://bbs.dianyuan.com/topic/162405
本人認為,如果負載是波動的,即負載率是變化的,更無法通過變壓器來實現三相變單相.如果能明確負載是基本恒定的,也明確負載的性質,如容性負載,電阻負載或感性負載,通過改進T接變壓器是可以實現三相變單相的問題,并保持電流對稱!當然,不同的負載性質,功率因素角不一樣,在設計細節應該有所不同.基于這個信念,本人制作了一個變壓器,結果比較理想,帶電阻時負載試驗結果如下:
單相側電流 單相側電壓 三相側電流IA 三相側電流IB 三相側電流IC 三相側電壓UA 三相側電壓UB 三相側電壓UC
測量值 9.2 197 7.3 7.1 7.3 201 200 201
計算值 9.2 198 7.5 7.5 7.5 200 200 200
需要再次強調的是,負載是基本恒定的電阻.歡迎大家一起討論