請教電源高手高壓時變壓器溫度為什么比低壓還要高
請教電源高手高壓時變壓器溫度為什么比低壓還要高
請各位大俠指教?
全部回復(13)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
hereliu
LV.8
2
2008-05-10 20:32
沒有哪個規(guī)定說,高壓時變壓器溫度要比低壓時低呀.
0
回復
提交
提示
hereliu
LV.8
3
2008-05-10 20:35
@hereliu
沒有哪個規(guī)定說,高壓時變壓器溫度要比低壓時低呀.
高壓時渦流損耗大些,低壓時線圈損耗要大些.
0
回復
提交
提示
beijing2009
LV.2
4
2008-05-10 21:26
@hereliu
高壓時渦流損耗大些,低壓時線圈損耗要大些.
那請問一般在什么情況下才會出現此類問題,跟占空比有關系嗎?
0
回復
提交
提示
lcdflyhu
LV.2
5
2008-05-10 21:33
@hereliu
高壓時渦流損耗大些,低壓時線圈損耗要大些.
請教大俠們一個問題:300W的一個LCD TV POWER ,當120V~264V輸入加滿載時,都能正常工作,當變?0V輸入時,PFC電源只有280V,PFC電感很大異音,換一個電感就OK了!不良的電感測出感量等數值都正常,此現象是電感的什么問題?與含浸量有關嗎?
0
回復
提交
提示
hereliu
LV.8
6
2008-05-10 21:38
@beijing2009
那請問一般在什么情況下才會出現此類問題,跟占空比有關系嗎?
看地三貼呀.如果渦流損耗站上方,高壓時損耗就會更多咯.
0
回復
提交
提示
czlann
LV.5
7
2008-05-11 03:19
有兩個可能,初級電感量太小;初級匝數太少....至于原因你自己慢慢想吧
0
回復
提交
提示
czlann
LV.5
8
2008-05-11 03:25
@czlann
有兩個可能,初級電感量太小;初級匝數太少....至于原因你自己慢慢想吧
回復第6貼,至于換個電感就不響了,要知道是不是電感沒有含浸引起的,你自己試試把那個沒含浸的電感含浸不就行了嗎,如果沒有條件做含浸的話,你就再多試幾個含浸的,如果都不響那就應該是沒含浸的原因了,還有就是看看換了含浸的電感后電壓是否還是280V,以后這種簡單的問題不要到網上來問,太花時間了,如果形成習慣了,對自己也不好.
0
回復
提交
提示
striving
LV.1
9
2008-08-15 15:42
@hereliu
沒有哪個規(guī)定說,高壓時變壓器溫度要比低壓時低呀.
RM-10能做到65W嗎?溫升不壓殼還可以,壓殼就受不了了.外殼30*100
怎樣能把變壓器的溫度降下來,能幫我設計個變壓器參數不.
0
回復
提交
提示
beijing2009
LV.2
10
2008-09-22 02:24
@czlann
回復第6貼,至于換個電感就不響了,要知道是不是電感沒有含浸引起的,你自己試試把那個沒含浸的電感含浸不就行了嗎,如果沒有條件做含浸的話,你就再多試幾個含浸的,如果都不響那就應該是沒含浸的原因了,還有就是看看換了含浸的電感后電壓是否還是280V,以后這種簡單的問題不要到網上來問,太花時間了,如果形成習慣了,對自己也不好.
請都高手附檔的RCC電路在生產時4N60炸的很多,請指教.變壓器參數為99:15:8. Lp=950uH.急!!!
0
回復
提交
提示
beijing2009
LV.2
11
2008-09-22 02:26
@beijing2009
請都高手附檔的RCC電路在生產時4N60炸的很多,請指教.變壓器參數為99:15:8.Lp=950uH.急!!!
請都高手附檔的RCC電路在生產時4N60炸的很多,請指教.變壓器參數為99:15:8. Lp=950uH.急!!!
0
回復
提交
提示
LV.1
12
2008-09-24 16:00
呵呵,歐陸通招RD就會問這個問題.
0
回復
提交
提示
LV.1
13
2008-09-24 16:01
@beijing2009
請都高手附檔的RCC電路在生產時4N60炸的很多,請指教.變壓器參數為99:15:8.Lp=950uH.急!!!
說RCC線路炸4N60的那位,附件在哪呢/
0
回復
提交
提示
lyticast
LV.7
14
2008-09-28 05:49
鐵損的伏-秒積和銅損的安-秒積在電壓變化時雖然不變,但是有效電壓和有效電流卻是可變的,和占空比以及峰值有關系.兩個損耗和占空比成線性關系,和電壓或是電流成平方關系.所以就會發(fā)生:電壓升高到2倍-占空比減半-峰值損耗*4,結果損耗加倍.