想討論一下反激電源變換器的補償回路的問題.
想討論一下反激電源變換器的補償回路的問題.
為什么說.在DCM時一般環路工作比較好控制,而在CCM時就不好控制了?為什么?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
laidbee
LV.2
2
2007-12-04 22:08
好像DCM模式下電路模型為一階單極點模型,穩定性較好,而CCM模式下為二階雙極點模型容易振蕩吧?