線徑與電流

大家好!
有誰知道0.75mm2的電線到底能承受多少電流嗎(也就是說最大可通過的電流),我看了很多資料上的說法都不一致,哪位有比較standard的請分享一下啊.
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
豬老大
LV.6
2
2007-08-16 20:50
這是個“電流密度”的問題,
好像一般取“6”.
環境差時,就再小點.
室外祼銅,則取20也行.

以6計算時,0.75*6=4.5A.
0
回復
2007-08-16 21:52
@豬老大
這是個“電流密度”的問題,好像一般取“6”.環境差時,就再小點.室外祼銅,則取20也行.以6計算時,0.75*6=4.5A.
樓上的有什么根據嗎?
0
回復
lsdnes
LV.2
4
2007-08-17 16:59
參考 IEC:2005 60204-1 12.5 節
0
回復
林安準
LV.1
5
2007-08-18 11:11
@lsdnes
參考IEC:200560204-112.5節
25.8 電源線的導線,其截面積不應小于表11數值.
表11 導線的最小截面積
器具的額定電流 A 標稱橫截面積 mm2
≤0.2 箔線
a
>0.2 而 ≤3 0.5
a
>3 而 ≤6 0.75
>6 而 ≤10 1
>10 而 ≤16 1.5
>16 而 ≤25 2.5
>25 而 ≤32 4
>32 而 ≤40 6
>40 而 ≤63 10
a)只有當軟線的長度不超過2m,才可以使用這種軟線.長度是指軟線或軟線保護裝置進入器具處到進入插頭之間的距離.
通過測量來檢查其合格性.