求助!用什么方法能實現+12V,+5V,+3.3V同時建立!控制時序?
求助!用什么方法能實現+12V,+5V,+3.3V同時建立!控制時序?
各位高手,哪為有辦法實現+12V,+5V,+3.3V同時建立起來,我用的是VICOR的模塊!原來時序是ATX標準,現在要改成+12V,+5V,+3.3V同時建立,郁悶!怎么能實現?是不是要在時序問題上下工夫!!謝謝了!
全部回復(9)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wxzandwxz
LV.1
2
2007-06-14 18:10
有人遇到多類似的問題?用什么芯片?大家給一點建議!!
0
回復
提交
提示
panpufeng2353
LV.5
3
2007-06-19 10:31
@wxzandwxz
有人遇到多類似的問題?用什么芯片?大家給一點建議!!
頂上來!
0
回復
提交
提示
lxms2tl
LV.5
4
2007-07-01 20:24
@panpufeng2353
頂上來!
你的這個是不是分立式的ATX電源啊?
0
回復
提交
提示
jygong
LV.5
5
2007-07-07 11:04
同時建立起來不是更簡單了嗎?反而帶時序的復雜些
最好的辦法就是不用VICRO的電源了,普通的都是同時上電
0
回復
提交
提示
流浪無罪
LV.3
6
2008-01-15 22:27
我們有現成的產品,能滿足你的要求
0
回復
提交
提示
shower
LV.8
7
2008-01-17 21:43
@jygong
同時建立起來不是更簡單了嗎?反而帶時序的復雜些最好的辦法就是不用VICRO的電源了,普通的都是同時上電
你說的太業余.一般電源都不是同時建立.這個時間包括2部分,一部分是輸出延遲時間,一部分是輸出電壓建立時間.樓主可以給我打電話,一起探討,給你想主義.樓主是不是做加固計算機?
0
回復
提交
提示
LV.1
8
2008-01-19 20:28
@shower
你說的太業余.一般電源都不是同時建立.這個時間包括2部分,一部分是輸出延遲時間,一部分是輸出電壓建立時間.樓主可以給我打電話,一起探討,給你想主義.樓主是不是做加固計算機?
恩,考慮到啟動延后時間,remote啟動也很難同時,除非你對你的電源供應商提出要求,不過應該也有簡單的方法吧,各位有何高見啊
0
回復
提交
提示
流浪無罪
LV.3
9
2008-01-23 17:32
你時序的要求間隔是多少,具體情況具體分析
0
回復
提交
提示
ghsdwf
LV.6
10
2008-02-11 21:42
一個方法:給每路輸出各串聯一個Mosfet控制,當三路電壓都建立好了再打開Mosfet,這樣三路電源就幾乎同時出來了.