請教各位大俠:電源斷電后,輸出電容放電時間有無安規方面的標準要求?

電源輸出電容,在輸入斷電后,通過假負載放電,這個放電時間,請教大俠誰知道有無安規方面的規定?

比如,必須在多少s之內,輸出電壓放電到50%以下?

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
xyc3185
LV.6
2
2016-04-08 14:08
斷電1分鐘后,電容器兩極電壓要小于50V;具體見GB19510.1的第10條款
0
回復
2016-04-11 08:49
@xyc3185
斷電1分鐘后,電容器兩極電壓要小于50V;具體見GB19510.1的第10條款

謝謝大俠指點?。?!

十分感謝!