附圖:三相380V交流輸入、多路直流輸出的電源方案哪個最優?

如下圖所示的電源需求(工業產品應用),每路直流輸出必須與三相交流相互隔離。哪種實現方案比較好(比如工頻變壓器降壓+不控整流+DC-DC模塊、直接用AC-DC模塊等)——綜合考慮體積緊湊、經濟性和可靠性的話,謝謝大家先!歡迎評論


電源方案

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2015-09-03 10:14
暫時想個一般般的辦法:380隔離轉24v,然后24v作為直流母線,其他幾個用簡單的dcdc用24v轉換。 380轉24的裕量留大點。24v的電源模塊或者dcdc方案多,方便找。 后續想到更好的辦法再回復。
0
回復
2015-09-03 15:01

可以用幾個AC-DC工業電源進行組合,比如24v一個,+-15v+5v一個,或者找廠家定制。

0
回復
ieeer
LV.3
4
2015-09-04 10:41
@417zhouge
暫時想個一般般的辦法:380隔離轉24v,然后24v作為直流母線,其他幾個用簡單的dcdc用24v轉換。380轉24的裕量留大點。24v的電源模塊或者dcdc方案多,方便找。后續想到更好的辦法再回復。
如果用工頻變壓器直接降壓,然后不控整流成大約30V的直流。其他的電源通過DC模塊實現,是不是體積也不太大?
0
回復
2015-09-04 20:40
最簡單就是變壓器了,我剛做的15V隔離4路,5V隔離兩路
0
回復
2015-09-04 21:19
@ieeer
如果用工頻變壓器直接降壓,然后不控整流成大約30V的直流。其他的電源通過DC模塊實現,是不是體積也不太大?

工頻變壓器應該體積重量比較大吧。要不高頻沒有體積和重量優勢了。

不過要穩定的話,設計壽命長可以用工頻變壓器。

0
回復