論壇首頁
逆變/光伏/并網
兩級光伏逆變系統,前級將48V升到400V,采用哪種電路設計最合理?
兩級光伏逆變系統,前級將48V升到400V,采用哪種電路設計最合理?
兩級光伏逆變系統,前級將48V升到400V,采用哪種電路設計最合理?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ymyangyong
LV.12
2
2014-06-04 15:20
前級可以用推挽升壓試試。
0
回復
提交
提示
ssff
LV.5
3
2014-06-04 15:25
@ymyangyong
前級可以用推挽升壓試試。
是的
0
回復
提交
提示
wangshujun
LV.8
4
2014-06-05 08:43
@ymyangyong
前級可以用推挽升壓試試。
48v系統還是半橋或者全橋吧,推挽的管子有點不好選
0
回復
提交
提示
hnzkwz
LV.7
5
2014-06-05 09:43
@wangshujun
48v系統還是半橋或者全橋吧,推挽的管子有點不好選
是的
0
回復
提交
提示
hw865
LV.6
6
2014-06-05 10:37
@wangshujun
48v系統還是半橋或者全橋吧,推挽的管子有點不好選
交錯BOOST怎么樣?
0
回復
提交
提示
zhou770328
LV.4
7
2014-10-12 22:18
boost加LLC。