LED驅動電源的認證要求
LED恒流驅動電源的安規要求有哪些?CE的LVD指令是否適合?希望有做過相關認證的高手解說下
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@冰火連天
非隔離的是要做整燈考慮,道理是那樣。但是現在總有客戶說讓電源過CE。非隔離方案應該針對外殼絕緣良好的燈具才好---結論一。那么第二個問題,關于LVD的適用情況,輸出電壓最高可以做到多少?
內置電源,本身就是一個裸板,根本就沒有說過CE認證的要求。。
除非你的是獨立的電源,滿足EN 61347-2-13。。
而第二個問題的話,電源輸出的話一般是DC的要求了,根據變壓器標準61558的要求不能超過DC 60V ,而60950里面有AC 不超過42.5V DC不能超過60V
61347的話也是不能超過DC 60V
0
回復
@sharp0
請教高手,LED傳導干擾,輻射干擾,諧波,閃爍,傳導抗干擾度,浪涌等等CE認證都要一一通過嗎?本人新手,多多指教!謝謝了!
EN55015 (傳導、輻射、磁場騷擾)電照明和類似設備無線電騷擾特性的測量方法和限值
EN61000-3-2 電源諧波測試(大于25W才需要做)
EN61000-3-3 電壓變動測試
EN 61547 EMS抗干擾部分
一般照明用設備規范.EMC抗擾性要求
2)測試內容:
1.靜電測試 EN61000-4-2
2.輻射抗擾度測試 EN61000-4-3
3.電子快速脈沖測試 EN61000-4-4
4.雷擊浪涌測試 EN61000-4-5
5.傳導抗擾度測試 EN61000-4-6
6.電源頻率磁場測試 EN61000-4-8
7.電壓突降測試 EN61000-4-11
0
回復
@lcssimoun
EN55015 (傳導、輻射、磁場騷擾)電照明和類似設備無線電騷擾特性的測量方法和限值EN61000-3-2 電源諧波測試(大于25W才需要做)EN61000-3-3 電壓變動測試EN61547 EMS抗干擾部分一般照明用設備規范.EMC抗擾性要求2)測試內容:1.靜電測試 EN61000-4-22.輻射抗擾度測試 EN61000-4-33.電子快速脈沖測試 EN61000-4-44.雷擊浪涌測試 EN61000-4-55.傳導抗擾度測試 EN61000-4-66.電源頻率磁場測試 EN61000-4-87.電壓突降測試 EN61000-4-11
謝謝,學習了。
0
回復
@lcssimoun
EN55015 (傳導、輻射、磁場騷擾)電照明和類似設備無線電騷擾特性的測量方法和限值EN61000-3-2 電源諧波測試(大于25W才需要做)EN61000-3-3 電壓變動測試EN61547 EMS抗干擾部分一般照明用設備規范.EMC抗擾性要求2)測試內容:1.靜電測試 EN61000-4-22.輻射抗擾度測試 EN61000-4-33.電子快速脈沖測試 EN61000-4-44.雷擊浪涌測試 EN61000-4-55.傳導抗擾度測試 EN61000-4-66.電源頻率磁場測試 EN61000-4-87.電壓突降測試 EN61000-4-11
記錄下,備查資料
0
回復
@lcssimoun
EN55015 (傳導、輻射、磁場騷擾)電照明和類似設備無線電騷擾特性的測量方法和限值EN61000-3-2 電源諧波測試(大于25W才需要做)EN61000-3-3 電壓變動測試EN61547 EMS抗干擾部分一般照明用設備規范.EMC抗擾性要求2)測試內容:1.靜電測試 EN61000-4-22.輻射抗擾度測試 EN61000-4-33.電子快速脈沖測試 EN61000-4-44.雷擊浪涌測試 EN61000-4-55.傳導抗擾度測試 EN61000-4-66.電源頻率磁場測試 EN61000-4-87.電壓突降測試 EN61000-4-11

0
回復