如何提高SPWM逆變器的電壓利用率?

我是用不規則采樣做的SPWM,輸出頻率50HZ,調制比M=0.9,載波頻率=10kHZ,但是電壓利用率很低,輸入直流電壓是540V,輸出交流280V.我本希望是輸出380V,相差100V.

有什么方法可以提高電壓利用率嗎?


關鍵詞:電壓

全部回復(27)
正序查看
倒序查看
lcmouse
LV.3
2
2006-11-20 20:55
用空間矢量調制SVPWM可以提高電壓利用率,不過得是三相的
0
回復
dksu2003
LV.2
3
2006-11-21 22:50
@lcmouse
用空間矢量調制SVPWM可以提高電壓利用率,不過得是三相的
你知道如果用SPWM做的話,實際應用中電壓利用率最高可以達到多少?
我正在用SVPWM和SPWM加三次諧波的方法試一下.
0
回復
井底蛙
LV.7
4
2006-11-23 10:36
調制比是什么?我不懂逆變器.
根據想像,你的正弦波與三角波的峰值是不是相差過大呀?
0
回復
siyin1980
LV.4
5
2006-11-23 14:25
@dksu2003
你知道如果用SPWM做的話,實際應用中電壓利用率最高可以達到多少?我正在用SVPWM和SPWM加三次諧波的方法試一下.
按照理論,利用率是可以達到0.866的,不過一般做下來,要差一些.
不過你這個差得太多了.
利用三次諧波的辦法是可以提高電壓利用率的,大約可以提高15%
另外你也可以通過一些電壓補償的辦法,不過那樣會影響波形質量
0
回復
eeghb
LV.3
6
2006-11-23 15:21
380V的AC峰值約537V.占空比為90%的話,540V DC輸入最理想都只能達到340V AC輸出.理論結合實際的說,你這個愿望是實現不了的.
0
回復
dksu2003
LV.2
7
2006-11-27 18:29
@eeghb
380V的AC峰值約537V.占空比為90%的話,540VDC輸入最理想都只能達到340VAC輸出.理論結合實際的說,你這個愿望是實現不了的.
這在之前我做過5KVA的逆變器,不過用的是專用芯片SA866,輸入540V,輸入380V完全沒有問題,因為SA866面臨停產,所以我改用DSP來做.自己做就發現了這個問題,不知道算法有什么考究?

我知道如果不受死區和最小脈寬的限制,應該是沒有問題的.但是我用的是IPM,都有死區和最小脈寬要求.


關鍵詞:芯片

0
回復
dksu2003
LV.2
8
2006-11-27 18:38
@井底蛙
調制比是什么?我不懂逆變器.根據想像,你的正弦波與三角波的峰值是不是相差過大呀?
調制比:M=Ucm/Umm
Ucm:載波信號峰值
Umm:調制信號峰值
0
回復
井底蛙
LV.7
9
2006-11-27 20:35
@dksu2003
調制比:M=Ucm/UmmUcm:載波信號峰值Umm:調制信號峰值
謝謝!調制比為什么不能為1?
0
回復
dksu2003
LV.2
10
2006-11-28 18:22
@井底蛙
謝謝!調制比為什么不能為1?
你可以去看看有關交流調速的書籍
0
回復
alanzfm
LV.1
11
2011-04-10 17:21

如果你用SPWM做的話,不可能達到380。

理論上,三相SPWM逆變電路直流電壓利用率為0.612M,也就是你的輸出交流理論上分析的最大值為540x0.612x0.9=297.432V,這是理論上的最大值,實際應用的值要比這個低,你輸出交流280V是正常的。


關鍵詞:電壓

0
回復
川野
LV.7
12
2011-04-10 19:07

做軟件的一般都知道該怎么弄。

0
回復
2011-04-11 06:13
關注
0
回復
wangshujun
LV.8
14
2011-04-27 08:59

作三相的追求的時相間電壓為380v,波形為正弦,線電壓不必要是正弦的,所以可以搞一些


關鍵詞:電壓

0
回復
2011-04-27 20:59
@alanzfm
如果你用SPWM做的話,不可能達到380。理論上,三相SPWM逆變電路直流電壓利用率為0.612M,也就是你的輸出交流理論上分析的最大值為540x0.612x0.9=297.432V,這是理論上的最大值,實際應用的值要比這個低,你輸出交流280V是正常的。關鍵詞:電壓
0
回復
javike
LV.12
16
2011-05-04 18:49
關注……
0
回復
2011-05-04 20:42
@javike
關注……
0
回復
2011-05-04 20:43
@javike
關注……
0
回復
zengdiping
LV.4
19
2011-05-05 19:49
@tvro
[圖片]

學習

 

0
回復
2011-05-05 21:05
@siyin1980
按照理論,利用率是可以達到0.866的,不過一般做下來,要差一些.不過你這個差得太多了.利用三次諧波的辦法是可以提高電壓利用率的,大約可以提高15%另外你也可以通過一些電壓補償的辦法,不過那樣會影響波形質量
0
回復
2011-05-12 15:21
@zengdiping
學習 

我是搞逆變器中的核心原器件的,首先表達對樓主的敬意.

有對電感器和變壓器需求的,我可以幫到忙提供免費的樣品.

歡迎各位郵件索取報價wade@szendela.com

0
回復
2011-05-12 16:35
@深圳安登利電子
我是搞逆變器中的核心原器件的,首先表達對樓主的敬意.有對電感器和變壓器需求的,我可以幫到忙提供免費的樣品.歡迎各位郵件索取報價wade@szendela.com
學習
0
回復
dphone
LV.1
23
2011-06-22 19:58
@alanzfm
如果你用SPWM做的話,不可能達到380。理論上,三相SPWM逆變電路直流電壓利用率為0.612M,也就是你的輸出交流理論上分析的最大值為540x0.612x0.9=297.432V,這是理論上的最大值,實際應用的值要比這個低,你輸出交流280V是正常的。關鍵詞:電壓

計算結果正確,可是你概念搞錯了,直流電壓利用率是交流電壓基波幅值與直流電壓之比,應該這樣算0.866×540×0.9÷1.414=297.65

請問單相的電壓利用率也是這么多嗎,本人在搞逆變電源課程設計。

0
回復
LV.1
24
2011-06-22 20:56
@wangshujun
作三相的追求的時相間電壓為380v,波形為正弦,線電壓不必要是正弦的,所以可以搞一些關鍵詞:電壓
怎么不繼續了?
0
回復
xiao427wen
LV.1
25
2011-07-28 10:34
@alanzfm
如果你用SPWM做的話,不可能達到380。理論上,三相SPWM逆變電路直流電壓利用率為0.612M,也就是你的輸出交流理論上分析的最大值為540x0.612x0.9=297.432V,這是理論上的最大值,實際應用的值要比這個低,你輸出交流280V是正常的。關鍵詞:電壓
您好,我想問一下,單相逆變器中,怎么可以提高效率?調制比都影響哪些參數?
0
回復
zvszcs
LV.12
26
2011-07-31 15:53
@feibingliuabc
學習
學習來了
0
回復
2011-08-13 20:58
@xiao427wen
您好,我想問一下,單相逆變器中,怎么可以提高效率?調制比都影響哪些參數?
頂一下!我也想知道...
0
回復
氫氣球
LV.6
28
2011-10-13 10:17
@zvszcs
學習來了

路過

 

0
回復
發