目前用電流互感器檢測逆變橋三相輸出電流,由于IPM中互感器兩端本身電壓不隔離,準備以采樣電阻取代.遇到問題如下:
1、若采樣電阻接在三相輸出端,電阻上電壓無法送入CPU
2、接在下橋臂下方,雖可處理后送入CPU,但三個電阻上不一定全部有電流,不能時時得到三相輸出電流
不知道我的理解是不是有問題,望高手指點.
IPM中的電流檢測問題討論
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@siyin1980
如果小功率變頻器,下端接一個電阻進行采樣即可.如果是中大功率變頻器,大功率高精度采樣電阻很難找到的,可以用三個電阻取代,只要你把三個取樣信號求和,通過軟件處理即可你控制電源的地和直流母線的地是公用的?
謝謝!
目前使用在0.75kW的變頻器上,應該屬于小功率的.控制電源的地和直流母線的地是公用的.
對電阻采樣信號求和,我今天已經試過了,但也沒有得到連續的信號啊,如果信號不連續,AD采樣時,就會出問題.還有如果求和后,軟件如何處理,能否簡單說一下,謝謝.
目前使用在0.75kW的變頻器上,應該屬于小功率的.控制電源的地和直流母線的地是公用的.
對電阻采樣信號求和,我今天已經試過了,但也沒有得到連續的信號啊,如果信號不連續,AD采樣時,就會出問題.還有如果求和后,軟件如何處理,能否簡單說一下,謝謝.
0