2846做1KW推挽遇到問題,求大家救命啊?。?!
最近做了一個推挽電源,輸入39-60V直流,輸出380V交流,功率1KW。采用TI的UC2846做為驅動芯片,通過HCPL2630+UCC27373隔離驅動MOSFET,MOSFET型號采用IRFP4668。設計最大占空比為75%,變壓器采用一個外徑80mm的磁環繞制,變比為13.2,分別按5:66和10:132做了一個變壓器。輸出電感采用北京七星的A60-467鐵硅鋁
磁環繞制,電感量2.5mH。整流采用STTH12全橋整流。但調試中發現在只帶1W的假負載的情況下,電源有噪音。加30W負載的情況下會看到輸出有十幾伏的振蕩,驅動波形時大時小,非常像很多資料上說的次諧波振蕩,但我只帶了30W的負載啊,這樣也能進入這種情況???這個的補償應該怎么做呀?有沒有人熟悉3846,我是頭一次用這個芯片,也是頭一次做這么大功率的,推挽還是第二次做,沒經驗,也不懂怎么計算環路補償方面的知識。