這兩種方式的控制占空比很小,總電流在5A左右,(二)是交錯輸出,但是這兩種方式輸出并不理想,電流達到單只的2倍但是輸出電壓不能達到單一變壓器的2倍,請教高手次級串聯,初級應該如何控制?
自制的高壓電源串聯的問題
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@alai4
變壓器的漏感不一樣,肯定會有輸入的電流不一樣,而且我是控制總電流,一個大,另一個肯定小,上變壓器耐壓要成倍,那我還串聯干嘛?。课矣X得耐壓的問題不需要變化
變壓器初級盡量要做到參數一致,而次級是串聯的所以電流是均衡的(電壓可能會有些區別)。因為變壓器初級可看成等電?,次級電壓逐級墊高,所以越上邊的變壓器初次級間耐壓要求越高??蓞⒖佳┌娴馁N:http://bbs.dianyuan.com/topic/738596.
0
回復