本人認為:
1、熱處理.這應該是電源模塊設計的最大局限性,也是最容易被用戶所忽略的地方.市場的現狀是客戶沒幾個真正懂電源,因而,給很多電源廠家玩文字游戲的空間.大家都知道,工業級電源模塊跟軍品模塊的最大區別就在于工作溫度,工作溫度又分環境溫度和元器件溫度.以元器件溫度來說,行業共識是最高只能達到125攝氏度;而環境溫度比較合理的標注應該是-40到+85攝氏度(當然,并不是所有的電源廠家都能做到這一點,但頂級電源供應商都能做到).游戲開始了:前段時間有個案子,客戶問我說怎么你們的工作溫度這么窄(-40到+85)?說是誰誰的模塊可以做到120度云云……費了我好大的功夫才給客戶解釋清楚!游戲二:淡化處理“功率將額”.咋一看,兩款產品設計規格一模一樣,好像只能看誰價格做得更低了.其實不然,任何標準的產品規格書最后都會有將額曲線圖,很容易可以比較出優劣.舉個例子:A、C兩款1/4磚模塊,設計均為1.8V@80A,但通過比較將額曲線發現,在50攝氏度300LFM同等環境下,C模塊仍輸出80A而A模塊只能輸出75A.可別小看了這5安培,在某些時候會造成整個系統DOWN機哦!
這些還只是根據各自資料的分析結果,公正地說,國際頂級電源公司不敢指牛為馬,胡編亂造,因為他們大多數都是上市公司.他們能做的也就是盡量淡化處理其劣勢.最直觀的比較某兩款產品的熱處理性能,還是莫過于在同等環境下測試他們,然后測量其中心器件溫度.室溫條件下以不超過80度為佳……
這是筆者所做的兩款產品的熱成像圖:(輸入48VDC,輸出3.3V @ 35A,溫度25°C,氣流200LFM——優劣是否一目了然?但看DATASHEET是看不出來的哦!


(待續)