【問】用3842做電源怎么處理嘯叫聲
現在做電源 ,用3842做變壓器處理不好就有嘯叫聲,怎么做好,用什么方案,是占空比問題,還是變壓器沒有繞好,大家來教我個經驗
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
有以下幾點參考:
1. 變壓器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。嘯叫并引起波形有尖刺,但一般帶載能力正常,特別說明:輸出功率越大者嘯叫越甚之,小功率者則表現不一定明顯,補充一點,當變壓器的設計欠佳也有可能工作時振動產生異響。
2. PWM IC接地走線失誤:通常產品表現為會有部分能正常工作,但有部分產品卻無法帶載并有可能無法起振的故障,特別是應用某些低功耗IC時,更有可能無法正常工作。
3. 光耦(Opto Coupler)工作電流點走線失誤:當光耦的工作電流電阻的位置連接在次級濾波電容之前時也會有嘯叫的可能,特別是當帶載越多時更甚。
4. 基準穩壓(Regulator)IC TL431的接地線失誤:同樣的次級的基準穩壓IC的接地和初級IC的接地一樣有著類似的要求,那就是都不能直接和變壓器的冷地熱地相連接。如果連在一起的后果就是帶載能力下降并且嘯叫聲和輸出功率的大小呈正比。