1.想弄個3KW的逆變器,糾結在工頻與高頻之間,現在手上在用的是24V1000W,很多感性負載,老冰箱,深井水泵(1.3KW),都不能帶.很多3000VA都要92V蓄電池了。
2.打算工頻的選個2手的UPS,這樣經濟性好一點,但是好像UPS,24V的都才1500VA。
3.或者3000VA的高頻,考慮經濟性。不知道有廠家開發出啦套件沒?
樓主好,就我個人的一些想法,給個建議
主電路的形式,個人覺得非工頻不選。高頻有著眾多的優勢,在過載,抗干擾和簡潔性方面都是遠非工頻能比。工頻的最大缺點是噪音,重量,體積,成本。和靜電流。做的好點的工頻也并不大。相反高頻做不好,也不怎么樣
供電電壓的選擇,主要看你的長期,穩定的負載情況。因為一般对Ｕ載電流大小與供電高低有一定的聯系。供電電壓太高,電瓶串數多了,也不怎么穩定。如果大電流的電器,只是很少時間使用,電壓用24或36V夠了。如果是長時間工作,還是用60吧
工頻機不比高頻機簡單。
我看來,現在工頻機只有一個優點就是非常小的干擾噪聲?,F(xiàn)在的高頻機已做到有著工頻機的耐沖擊性能,和極低的待機功耗。
工頻機的效率需要進一步改善。