各位前輩: 我做的課題需要10路隔離電源,用于驅動IGBT,請問如何設計?可以用多路輸出的反激做嗎?各輸出電壓怎么穩壓?如果只采集一路輸出進行閉環,其它的就比較難穩壓了吧?如果這個電壓不穩定,會對IGBT驅動帶來什么不利影響?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2012-07-24 21:01
多路間是通過磁耦合穩壓的,負載均衡的話,影響不大。
0
回復
wwszlk
LV.2
3
2012-07-25 09:24

驅動電源不建議用反激做

可以考慮開環的正激,輸出側用穩壓管穩壓;路數太多還是多幾個變壓器好

0
回復
gyzzg
LV.6
4
2012-07-25 09:27
@wwszlk
驅動電源不建議用反激做可以考慮開環的正激,輸出側用穩壓管穩壓;路數太多還是多幾個變壓器好
請問變壓器是并聯驅動好還是串聯驅動好
0
回復
wwszlk
LV.2
5
2012-07-25 11:51
@gyzzg
請問變壓器是并聯驅動好還是串聯驅動好

你是說變壓器原邊么,一般是并聯的好吧,串聯的均壓有問題

0
回復
gyzzg
LV.6
6
2012-07-25 13:42
@wwszlk
你是說變壓器原邊么,一般是并聯的好吧,串聯的均壓有問題

謝謝

0
回復
btma
LV.8
7
2012-07-25 15:11
其實若驅動的是橋類管,下管可共用一組電源,這樣就是輸出6組就夠了,加上初級,共14個端子,應該能找到合適的變壓器。只對主要的一路穩壓即可。
0
回復
wwszlk
LV.2
8
2012-07-26 09:46
@btma
其實若驅動的是橋類管,下管可共用一組電源,這樣就是輸出6組就夠了,加上初級,共14個端子,應該能找到合適的變壓器。只對主要的一路穩壓即可。

恩,也是個好辦法,不過要看電壓了,如果電壓等級比較高的話,幾路隔離驅動之間的爬電距離做不到。我一般還是喜歡全部分開,萬一有故障,不至于擴大化

0
回復
t-34
LV.5
9
2012-07-26 11:15
IGBT驅動電流很小,所以只要并繞就基本沒問題
0
回復