根據(jù)公式: XC = 1/(2πf C) (式中﹐XC 表示電容的容抗﹑f 表示 輸入交流電源的頻率﹑C 表示降壓電容的容量。)
和流過電容降壓電路的電流計算公式:
I = U/XC =》 XC=U/I
(式中 I 表示流過電容的電流﹑U 表示電源電壓﹑XC 表示電容的容抗)
當(dāng)電壓110v 60Hz時,你可以用: C =24.1 Io 計算電容值。其中C的容量單位是uF,Io的單位是A。
你需要24mA 的電流, 電容就是:0.024*24.1=0.578 uF
所以你只需將電容換成0.58uF的就可以了,或者用一個0.22和一個0.33uF并聯(lián)用,其他不必改動。