DC-DC選型----功率怎么算?

功率怎么算?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
2006-06-01 17:30
你還沒解決呢?哈哈!
0
回復
barry
LV.4
3
2006-06-02 09:17
各個負載加起來就OK咯.
當然使用時留一些余量是比較好的,一般是30-80%
0
回復
2007-08-08 09:44
建議你的真實負載在模塊額定負載的60-80%
0
回復
shower
LV.8
5
2007-08-08 14:30
一定要用上測試工具,用電流探頭看真實得功率.好多工程師有工具不去用.
0
回復
lingyao
LV.2
6
2007-08-08 20:29
@shower
一定要用上測試工具,用電流探頭看真實得功率.好多工程師有工具不去用.
——————————
0
回復
istanbul
LV.1
7
2007-08-08 20:38
@shower
一定要用上測試工具,用電流探頭看真實得功率.好多工程師有工具不去用.
用電流探頭看真實得功率??
如何看?請教!
0
回復
shower
LV.8
8
2007-08-13 11:59
@istanbul
用電流探頭看真實得功率??如何看?請教!
看負載電流啊,看下電流波形
0
回復
tonfee
LV.5
9
2007-09-26 23:25
@shower
看負載電流啊,看下電流波形
對,很多人都是估計的!
0
回復
capasen
LV.4
10
2007-09-27 21:15
@meteor7136
你還沒解決呢?哈哈!
廣告-已屏蔽
0
回復
2019-07-19 16:48
/upload/community/2019/07/19/1563526083-75314.pdf                             DC-DC選型方案
0
回復
xiangyi
LV.7
12
2019-10-27 11:39
@zhonghua2017
/upload/community/2019/07/19/1563526083-75314.pdf               DC-DC選型方案
請問有沒有隔離DC-DC方案IC資料,發我QQ郵箱814408447@QQ.COM,謝謝!
0
回復
發