請教變頻電源的保護
請教:變頻電源出現老燒模塊的現象.電流在額定范圍以下,電壓調的不高,也沒有過熱,不知道是什么原因,請指教
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
多大功率啊?是不是驅動不好啊.1149921437.doc
0
回復
1,IGBT門極驅動電壓偏低或驅動功率不足,造成IGBT導通電阻上升
2,外部驅動線到模塊引角線太長或布線不合理,干擾大
3,模塊引角到負載引線太遠
4,負載上尖峰太大,該尖峰直接加載到IGBT的兩端,由于管子的結電容存在,導致IGBT門極波形差,引起誤導通,直接打壞模塊
5,程序在換相死區時間太短,在上(下)橋臂未完全截止時,下(上)橋臂已經導通,(這是橋式電路的大忌).
--------本人一點極不成熟的見解,不到之處請海涵!
