最近用UCC28070的片子做了一個1000W的PFC模塊,可是帶載至700W的時候,總會有一個整流二極管會燒掉,檢測波形發現電感根本就沒工作在CCM模式,而是DCM狀態,可是我的電感是按照TI給的數據手冊計算的,而且我還可以的加大了電感量,因為我用的是初始磁導率125的鐵硅鋁磁環,我怕直流磁場大了以后電感值下降的太快,可是沒想到我測在帶載300W的時候電感也是工作在DCM模式,繼續加載也沒什么效果,不知道我這個片子還有哪里設置的不對,還請各位給幫個忙,現在我懷疑:
1.電感自身有問題,準備找?guī)讉€(gè)初始磁導率為60的磁環繞;(重點)
2.UCC28070設置有問題。
現在我發不了電路圖,等我回家了給發上來,我現在想知道是不是UCC28070的某個管腳會影響電感工作模式的?現在的參數是:輸入187~260;輸出:380 工作頻率:133K 現在的電感量為:330uH