非隔離LED電源打高壓的標準

小弟剛入?;?qǐng)教下非隔離電源打高壓的標準;一般好不好過。

要是哪位前輩有知道隔離電源的標準也一并發出了探討下;

最好能把不同標準的打高壓值總結出來。我先說下我知道的,

希望能拋磚引玉

I類燈具的是 2U+1000v  一般是1500v
II類燈具的是 4U+2750v  一般是3750v
III類燈具的是 500V 
U是額定電壓,  打高壓60S

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
zq2007
LV.11
2
2012-05-07 20:48
非隔離電源能打耐壓嗎?/div>
0
回復
小鞏
LV.11
3
2012-05-08 00:36
@zq2007
非隔離電源能打耐壓嗎?/span>
一打高壓電源沒壞,LED燈估計掛了。
0
回復
2012-05-09 21:14
@小鞏
一打高壓電源沒壞,LED燈估計掛了。

那你們的意思是不是非隔離電源不需要打高壓!

隔離電源打高壓的標準是什么呢?4000V好不好過?

0
回復
ZGNDXS
LV.4
5
2012-05-10 00:52
@未央*釋
那你們的意思是不是非隔離電源不需要打高壓!隔離電源打高壓的標準是什么呢?4000V好不好過?
要使用非隔離的線路作為L(zhǎng)ED驅動,燈具本身的結構必須是隔離的(比如陶瓷外殼)
0
回復
小鞏
LV.11
6
2012-05-10 11:00
@ZGNDXS
要使用非隔離的線路作為L(zhǎng)ED驅動,燈具本身的結構必須是隔離的(比如陶瓷外殼)
燈珠不是高壓壞的,是靜電擊穿。
0
回復
發