2006-05-18 09:31
我要做個110V,150A的開關電源,由五個開關電源模塊并聯組成,要求有均流和熱拔插功能,均流和熱拔插的芯片如何選取呢?均流使用UC3902,熱插拔選用LTC4350可以嗎?大蝦們給個寶貴意見吧!
0
回復
2006-05-19 16:50
@sdsyt001007
我要做個110V,150A的開關電源,由五個開關電源模塊并聯組成,要求有均流和熱拔插功能,均流和熱拔插的芯片如何選取呢?均流使用UC3902,熱插拔選用LTC4350可以嗎?大蝦們給個寶貴意見吧!
怎么沒有人回答啊?痛苦!
0
回復
jacki_wang
LV.11
4
2006-05-19 17:15
@sdsyt001007
我要做個110V,150A的開關電源,由五個開關電源模塊并聯組成,要求有均流和熱拔插功能,均流和熱拔插的芯片如何選取呢?均流使用UC3902,熱插拔選用LTC4350可以嗎?大蝦們給個寶貴意見吧!
有均流就可以熱插拔了
0
回復
linepro
LV.7
5
2006-05-20 11:21
@sdsyt001007
怎么沒有人回答啊?痛苦!
我用的是單片機數字化均流,電流誤差小于1%
0
回復
sealand
LV.4
6
2006-05-20 15:20
@jacki_wang
有均流就可以熱插拔了
樓上的不對.慎話.
0
回復
jacki_wang
LV.11
7
2006-05-21 12:03
@sealand
樓上的不對.慎話.
愿聞其祥
0
回復
胡莊主
LV.7
8
2006-05-21 16:26
http://bbs.dianyuan.com/topic/87309
這個貼子中可以鏈接到一些關于均流的資料.
0
回復
sealand
LV.4
9
2006-05-21 19:36
@jacki_wang
愿聞其祥
兩個完全不同的技術.只能說有一點聯系.
0
回復
sealand
LV.4
10
2006-05-21 19:41
@胡莊主
http://bbs.dianyuan.com/topic/87309這個貼子中可以鏈接到一些關于均流的資料.
我只相信自己已做的電源.不相信寫書的.因為寫書的大部分只是理論?真正做出電源的很小.
0
回復
jacki_wang
LV.11
11
2006-05-21 19:43
@sealand
兩個完全不同的技術.只能說有一點聯系.
呵呵,現在不是講的技術,我說的是應用面的啊.
我倒是希望你能告訴我什么情況下能夠正常均流的無法做到熱插拔,因為我之前看到的都可以實現的.
0
回復
2006-05-22 08:46
@sealand
我只相信自己已做的電源.不相信寫書的.因為寫書的大部分只是理論?真正做出電源的很小.
很牛,但畢竟,實踐是建立在理論基礎上的.也是別人先設想出來的東西.
0
回復
sealand
LV.4
13
2006-05-22 09:07
@jacki_wang
呵呵,現在不是講的技術,我說的是應用面的啊.我倒是希望你能告訴我什么情況下能夠正常均流的無法做到熱插拔,因為我之前看到的都可以實現的.
熱拔插要求得電源必須達到滿足如下要求.過沖,能否開機等等.而均流只要求電源在供負載的時候沒個電源承擔的電流大小一至.不超過客戶要求.
0
回復
jacki_wang
LV.11
14
2006-05-22 09:30
@sealand
熱拔插要求得電源必須達到滿足如下要求.過沖,能否開機等等.而均流只要求電源在供負載的時候沒個電源承擔的電流大小一至.不超過客戶要求.
當然了,不過除非你能夠保證多臺電源開機時間精確一致,否則你必須滿足能夠熱插拔才能夠正常工作,我上面說了,我只是在說事實,不是在辯論概念.
0
回復
sealand
LV.4
15
2006-05-22 09:50
@jacki_wang
當然了,不過除非你能夠保證多臺電源開機時間精確一致,否則你必須滿足能夠熱插拔才能夠正常工作,我上面說了,我只是在說事實,不是在辯論概念.
電源有的技術指標是在一起的.但是不可混為一談.
0
回復
sdsyt001007
LV.2
16
2006-05-22 10:00
@jacki_wang
呵呵,現在不是講的技術,我說的是應用面的啊.我倒是希望你能告訴我什么情況下能夠正常均流的無法做到熱插拔,因為我之前看到的都可以實現的.
大蝦啊,有均流和熱插拔這方面的資料嗎?我現在不知道熱插拔如何實現啊?用熱插拔控制芯片嗎?
0
回復
jacki_wang
LV.11
17
2006-05-22 10:06
@sealand
電源有的技術指標是在一起的.但是不可混為一談.
那要看怎么談法了,教條化就不是很好了.
0
回復
jacki_wang
LV.11
18
2006-05-22 10:14
@sdsyt001007
大蝦啊,有均流和熱插拔這方面的資料嗎?我現在不知道熱插拔如何實現啊?用熱插拔控制芯片嗎?
我想本帖已經談了不少,你只要明白熱插拔需要滿足什么條件就應該知道該怎么做了,熱插拔芯片只是廠商對一些線路的集成而已,不是必須使用的東東.
0
回復
sealand
LV.4
19
2006-05-22 10:43
@jacki_wang
我想本帖已經談了不少,你只要明白熱插拔需要滿足什么條件就應該知道該怎么做了,熱插拔芯片只是廠商對一些線路的集成而已,不是必須使用的東東.
對.熱拔插只是多個電源并機時用的.有最大電流法和平均電流法.看你采用哪一種.
0
回復
sdsyt001007
LV.2
20
2006-05-22 10:56
@sealand
對.熱拔插只是多個電源并機時用的.有最大電流法和平均電流法.看你采用哪一種.
我采用最大電流法實現均流,但熱插拔如何實現?
0
回復
sdsyt001007
LV.2
21
2006-05-22 10:58
@sealand
對.熱拔插只是多個電源并機時用的.有最大電流法和平均電流法.看你采用哪一種.
有沒有這方面的電路或者資料啊?
0
回復
sealand
LV.4
22
2006-05-22 11:16
@sdsyt001007
有沒有這方面的電路或者資料啊?
只要你滿足客戶要求就可以
0
回復
2006-05-22 11:35
@sdsyt001007
有沒有這方面的電路或者資料啊?
有那種接線端子可以實現熱插拔...其中一根針短...
0
回復
sdsyt001007
LV.2
24
2006-05-22 11:45
@sealand
只要你滿足客戶要求就可以
現在我要實現開關電源的冗余并聯,如下圖所示:控制模塊是整個系統的核心.系統正常工作時,控制模塊通過調整電子開關的導通程度,使系統均衡地使用多個以并聯方式相連接的電源模塊,每個電源模塊向系統提供相同的電流.而當其中某一電源模塊出現故障時,控制模塊控制電子開關斷開, 使故障電源自動從系統中隔離出去, 實現對故障電
源模塊與負載總線的隔離,并進行故障報警,以通知維護人員更換電源模塊.此外,它還是一個熱插拔控制器,可以防止在電源模塊插入和拔出時對電源的負載總線形成沖擊.

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148269512.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
linepro
LV.7
25
2006-05-22 18:34
@sdsyt001007
現在我要實現開關電源的冗余并聯,如下圖所示:控制模塊是整個系統的核心.系統正常工作時,控制模塊通過調整電子開關的導通程度,使系統均衡地使用多個以并聯方式相連接的電源模塊,每個電源模塊向系統提供相同的電流.而當其中某一電源模塊出現故障時,控制模塊控制電子開關斷開,使故障電源自動從系統中隔離出去,實現對故障電源模塊與負載總線的隔離,并進行故障報警,以通知維護人員更換電源模塊.此外,它還是一個熱插拔控制器,可以防止在電源模塊插入和拔出時對電源的負載總線形成沖擊.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148269512.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用數字化并聯是可以實現的,因為在一路出現問題而斷開時,瞬間電壓會低些,就不會對系統造成影響
0
回復
sealand
LV.4
26
2006-05-23 09:57
@藍黑
有那種接線端子可以實現熱插拔...其中一根針短...
高手.是不是在核達呆過.這是核達給華為的技術.
0
回復
LV.1
27
2006-05-31 12:21
@jacki_wang
我想本帖已經談了不少,你只要明白熱插拔需要滿足什么條件就應該知道該怎么做了,熱插拔芯片只是廠商對一些線路的集成而已,不是必須使用的東東.
請問熱插拔一般需要滿足哪些條件?ORING的作用是什么??
0
回復
sdsyt001007
LV.2
28
2006-06-07 17:23
有高手用過uc3902做過開關電源的并聯均流嗎?拜求賜教!
0
回復
leondey
LV.4
29
2008-11-20 15:28
@jacki_wang
有均流就可以熱插拔了
你好,你說的熱插拔我是否可以理解為電源的熱插拔,也就是把電源從正常工作系統拔走.
而還有一種熱插拔是系統的熱插拔,可以理解為負載的熱插拔,即供電系統正常工作,而依附在供電系統上的不同功能模塊的熱插拔.

還有個電源方面的問題請教, 為何均流電路可以實現熱插拔的功能呢? 是因?yàn)檩敵鲇袀€(gè)二極管嗎?
0
回復
2008-11-20 16:57
@sdsyt001007
有高手用過uc3902做過開關電源的并聯均流嗎?拜求賜教!
Hot Swap可以考慮用TI的TPS2393,
0
回復
發