有誰懂雷擊的請進

有時在測試雷擊時會不過,望高手講解一下
全部回復(33)
正序查看
倒序查看
smps
LV.6
2
2004-08-08 18:05
真的沒人懂嗎?
我把我懂的一點先講講:
通常交流進線端會加一個mov:壓敏電阻.
它主要是瞬態吸收電壓尖峰,對于差模類高電壓有抑制作用
0
回復
smps
LV.6
3
2004-08-08 18:09
自己先頂頂!
我把我懂的一點點講講:
我們做雷擊測試時要分差模類和共模類的脈沖高壓
通常交流進線端我們會加一個mov:壓敏電阻
它可以瞬態吸收差模類脈沖高電壓.
那么哪些元件會對共模電壓有用呢?
0
回復
smps
LV.6
4
2004-08-08 18:10
不好意思我以為沒發出去,所以發了這幾個
請管理員delete二,四貼吧
0
回復
acbel
LV.4
5
2004-08-08 18:12
@smps
真的沒人懂嗎?我把我懂的一點先講講:通常交流進線端會加一個mov:壓敏電阻.它主要是瞬態吸收電壓尖峰,對于差模類高電壓有抑制作用
鬼款!!!
   那是防小電流過壓的,防雷擊是防不住的,交流供電系統到你家里的時候早就最少有了四級防雷!!!
   防雷是一個系統工程,不是你比畫兩下就叫防雷!
0
回復
acbel
LV.4
6
2004-08-08 18:17
@smps
自己先頂頂!我把我懂的一點點講講:我們做雷擊測試時要分差模類和共模類的脈沖高壓通常交流進線端我們會加一個mov:壓敏電阻它可以瞬態吸收差模類脈沖高電壓.那么哪些元件會對共模電壓有用呢?
過壓吸收我們一般采用MOV和放電管配合使用!
  因為MOV單獨使用有能耗和損耗,在實際使用中還有容易起火的毛病!

  防雷的關鍵在于選地,不是某種器件和電路能解決問題的,地系統的路由是關鍵 也是一個相當復雜的問題,解決好地就基本解決好了防雷問題,
0
回復
smps
LV.6
7
2004-08-09 08:25
@acbel
鬼款!!!  那是防小電流過壓的,防雷擊是防不住的,交流供電系統到你家里的時候早就最少有了四級防雷!!!  防雷是一個系統工程,不是你比畫兩下就叫防雷!
可實際上是有用的呀
我們會做幾千伏的脈沖高壓電,這難道不是在模擬雷擊嗎?
通常時間為12/50uS.
0
回復
acbel
LV.4
8
2004-08-09 08:50
@smps
真的沒人懂嗎?我把我懂的一點先講講:通常交流進線端會加一個mov:壓敏電阻.它主要是瞬態吸收電壓尖峰,對于差模類高電壓有抑制作用
防雷的措施無非就是瀉放和屏蔽
  不管那種措施,與參考地都是分不開的,地模選擇的好壞就是防雷措施得當與否的關鍵
   你選的地具有足夠的瀉放能力則采用瀉放  否則采用參考電位,最好懸浮自舉屏蔽雷電高壓于系統之外!
0
回復
xj520ff
LV.1
9
2004-08-10 12:53
我不知道大家說的對不對,但是我知道的是對于防雷這塊的話,仍何一個電子元器件都做不到,比如做簡單的是用氣體放電管和TVS管配合使用,效果還不錯.還有的電源是直接在里面安裝防雷器,相對的里面還是要加個TVS管或者亞敏電阻.本人是做電子元件的,相信我所學的應該可以幫到你了
0
回復
sulwx
LV.1
10
2004-08-10 13:21
@acbel
過壓吸收我們一般采用MOV和放電管配合使用!  因為MOV單獨使用有能耗和損耗,在實際使用中還有容易起火的毛病!  防雷的關鍵在于選地,不是某種器件和電路能解決問題的,地系統的路由是關鍵也是一個相當復雜的問題,解決好地就基本解決好了防雷問題,
是否能說詳細點,怎樣選地.
0
回復
ridgewang
LV.8
11
2004-08-10 16:24
@xj520ff
我不知道大家說的對不對,但是我知道的是對于防雷這塊的話,仍何一個電子元器件都做不到,比如做簡單的是用氣體放電管和TVS管配合使用,效果還不錯.還有的電源是直接在里面安裝防雷器,相對的里面還是要加個TVS管或者亞敏電阻.本人是做電子元件的,相信我所學的應該可以幫到你了
同意,一般是TVS和氣體放電管一起上.前段時間看了一片論文,叫絕對防雷.還申請了專利,方法是電網的電帶動電動機,再電動機帶動發電機,采用這樣的供電方式.看了好笑,但這確實是個專利.
0
回復
bigbeng
LV.2
12
2004-08-11 09:40
@ridgewang
同意,一般是TVS和氣體放電管一起上.前段時間看了一片論文,叫絕對防雷.還申請了專利,方法是電網的電帶動電動機,再電動機帶動發電機,采用這樣的供電方式.看了好笑,但這確實是個專利.
0
回復
caoyg
LV.1
13
2004-08-11 10:13
@smps
真的沒人懂嗎?我把我懂的一點先講講:通常交流進線端會加一個mov:壓敏電阻.它主要是瞬態吸收電壓尖峰,對于差模類高電壓有抑制作用
我想樓主是想討論電源測試中的浪涌問題,而非被雷劈
0
回復
cspringy
LV.2
14
2005-08-22 17:01
哪位大俠有GB3482-83,GB3483-83?
0
回復
kneqin
LV.5
15
2005-08-22 17:55
@cspringy
哪位大俠有GB3482-83,GB3483-83?
壓敏電阻,TVS,放電管,半導體過壓保護器都對共模電壓有用啊..需要這些元件資料的朋友,可以和我溝通一下.
0755-83791013
QQ:56796623
0
回復
hosion
LV.6
16
2005-08-22 19:20
@kneqin
壓敏電阻,TVS,放電管,半導體過壓保護器都對共模電壓有用啊..需要這些元件資料的朋友,可以和我溝通一下.0755-83791013QQ:56796623
可以發些資料看看嗎?xianhhq@126.com 謝謝
0
回復
李賢周
LV.3
17
2005-08-22 20:29
你要了解的是surge測試吧,surge波形有三種,
我給motorola做的產品都是通過6KV,波形為1.2/50us
那請問你要通過幾KV的surge測試?什么波形?
以便給你對策.
0
回復
kneqin
LV.5
18
2005-08-22 22:54
@hosion
可以發些資料看看嗎?xianhhq@126.com謝謝
0
回復
2005-08-23 09:31
不小得你是L-N不過   還是  LN對地不過...
這兩樣不過都有不同的對策的,,說請楚點我們可以聊聊,
0
回復
sepic
LV.5
20
2005-08-23 09:34
@李賢周
你要了解的是surge測試吧,surge波形有三種,我給motorola做的產品都是通過6KV,波形為1.2/50us那請問你要通過幾KV的surge測試?什么波形?以便給你對策.
請問:
對于6KV浪涌,如果用MOV的話,要用多大直徑的?
0
回復
kneqin
LV.5
21
2005-08-23 09:43
@sepic
請問:對于6KV浪涌,如果用MOV的話,要用多大直徑的?
MOV用15KA,直徑是25的,或者是20高焦耳的.
0
回復
洪七公
LV.9
22
2005-08-23 13:05
@smps
可實際上是有用的呀我們會做幾千伏的脈沖高壓電,這難道不是在模擬雷擊嗎?通常時間為12/50uS.
可是你模擬的脈沖高壓電釋放的的電流有雷擊時那么大嗎?估計會燒糊你的壓敏電阻.抗浪涌差不多,雷擊,那壓敏得做超大體積.
0
回復
ly_milan
LV.5
23
2005-08-23 16:23
@smps
可實際上是有用的呀我們會做幾千伏的脈沖高壓電,這難道不是在模擬雷擊嗎?通常時間為12/50uS.
你們共模做多少?我們做4KV,但有時候系統會復位,不知道為什么,不知道你們遇到這樣的情況沒有???而且大多發生在正負轉換的時候??
0
回復
dkdk
LV.5
24
2005-08-26 00:53
@xj520ff
我不知道大家說的對不對,但是我知道的是對于防雷這塊的話,仍何一個電子元器件都做不到,比如做簡單的是用氣體放電管和TVS管配合使用,效果還不錯.還有的電源是直接在里面安裝防雷器,相對的里面還是要加個TVS管或者亞敏電阻.本人是做電子元件的,相信我所學的應該可以幫到你了
防雷引起的感應電吧?我見過一臺電視機,雷擊時沒開,雷擊后,里面的電路板全斷了,這樣的雷能防?
0
回復
yuchuan
LV.5
25
2010-06-11 09:59
@xiaoliang210
不小得你是L-N不過  還是  LN對地不過...這兩樣不過都有不同的對策的,,說請楚點我們可以聊聊,

本人對雷擊不是很了解,有問題時望你們支持!

0
回復
2010-06-11 13:33
@yuchuan
本人對雷擊不是很了解,有問題時望你們支持!
雷擊的事情沒有那么簡單的,從你發的帖子來看,你是做小電源的雷擊試驗,這個也可以算作是防雷,但是已經是主要防感應雷了。雷擊的問題比較負責,一般來講,供電系統首先是物理防雷,就是靠避雷針接地,然后在用電側至少有D級或者C級防雷,等到你模塊里面用的,主要就是防感應雷了。雷擊測試,一般都是采用高速放電管和壓敏電阻,但是這只是瀉放電流的,實際應用中問題也很多,一句兩句確實很難說清楚,至于你雷擊測試系統復位,大部分是由于你的保護電路誤動作造成的。
0
回復
aczg01987
LV.10
27
2011-03-28 20:55
@李賢周
你要了解的是surge測試吧,surge波形有三種,我給motorola做的產品都是通過6KV,波形為1.2/50us那請問你要通過幾KV的surge測試?什么波形?以便給你對策.
有誰能告知雷擊波形?
0
回復
隱形專家
LV.10
28
2011-03-29 07:24
@jefferson363
2011-03-31 16:36
@隱形專家
受教了

防雷要區分等級,如果是一般的電器,屬于3級防雷以下了,如果是給室內供電內設別,需要做到3級,這塊的防雷,并不是真正意義的防雷,實際是防止浪涌surge,能量很小,這個加加MOV,GASTUBE或則電容,TVS等等就可以了,如果是戶外的,就是一個很大的系統工程了,但最關鍵是在于接地,接地是一個小專業,主要是如何計算接地電阻和如何降低接地電阻,如果接地電阻小了,雷擊就可以釋放的基礎。

0
回復
隱形專家
LV.10
30
2011-04-01 13:11

 

0
回復
2011-04-01 14:12
@隱形專家
[圖片] 
 隱形專家,發你一張好人卡~~~
0
回復
發