VIPER22A燒毀急救(有圖)

VIPER22A燒毀急救,共3臺樣機.


1,一開機就燒FUSE,而且我的還是2A的


2,VIPER22A爆炸,FUSE(2A)斷

3,C2燒黑,Fuse(2A)斷
全部回復(47)
正序查看
倒序查看
cqyfl
LV.2
2
2006-04-21 13:05
奇怪的事情是:我做的另外5臺樣機是好的.
0
回復
cqyfl
LV.2
3
2006-04-21 13:09
大家?guī)蛡€(gè)忙吧
0
回復
snxiao
LV.4
4
2006-04-21 13:33
@cqyfl
奇怪的事情是:我做的另外5臺樣機是好的.
那5臺跟上面的圖是一樣的嗎?
0
回復
ebenshi
LV.8
5
2006-04-21 13:47
@cqyfl
大家?guī)蛡€(gè)忙吧
我以前調 試VIPER12也出現過類似問題,請在峰值吸收回路作作文?
0
回復
snxiao
LV.4
6
2006-04-21 13:52
@ebenshi
我以前調試VIPER12也出現過類似問題,請在峰值吸收回路作作文?
吸收回路應該是可以.我7W的參數也同上圖一樣.LP 2MH.
0
回復
ebenshi
LV.8
7
2006-04-21 14:37
@snxiao
吸收回路應該是可以.我7W的參數也同上圖一樣.LP2MH.
什麼是應該,你用示波器啟動時的峰值沒有?
0
回復
lingzm
LV.5
8
2006-04-21 15:23
你的Y電容次級接錯地方了
0
回復
lingzm
LV.5
9
2006-04-21 15:23
你的Y電容次級接錯地方了
0
回復
haiy
LV.3
10
2006-04-21 15:45
@lingzm
你的Y電容次級接錯地方了
Y電容的位置可以確定沒有接錯,因為P側是接地,S側是接V+,二邊對電源來說都是冷點,是可以的,我想問一下你的FUSE是用快斷還是慢斷的,如果用快斷就當然有問題了,你想你的AC端邊一個NTC也沒有,開機瞬間給電容充電,瞬間電流會很大,你也可用示波器模擬一下,有多大電流,你的電路在高壓輸入時,LS很大的情況下,短路好保護嗎
0
回復
cqyfl
LV.2
11
2006-04-21 16:06
@snxiao
那5臺跟上面的圖是一樣的嗎?
是一樣的
0
回復
cqyfl
LV.2
12
2006-04-21 16:11
@haiy
Y電容的位置可以確定沒有接錯,因為P側是接地,S側是接V+,二邊對電源來說都是冷點,是可以的,我想問一下你的FUSE是用快斷還是慢斷的,如果用快斷就當然有問題了,你想你的AC端邊一個NTC也沒有,開機瞬間給電容充電,瞬間電流會很大,你也可用示波器模擬一下,有多大電流,你的電路在高壓輸入時,LS很大的情況下,短路好保護嗎
剛才把那奇怪的3臺都重新換了個好的2A的FUSE,

但是,一上電源FUSE很快燒斷(好象電流很大),而且VIPER22A的2腳爆火花(溶斷),把C2的的負極那面都炸傷了.
急啊,我傳了PCB了,不勝感激

1145607273.pcb
0
回復
wxy-28
LV.4
13
2006-04-21 16:15
@cqyfl
大家?guī)蛡€(gè)忙吧
吸收回路電壓超,變壓器問題
0
回復
cqyfl
LV.2
14
2006-04-21 16:19
@haiy
Y電容的位置可以確定沒有接錯,因為P側是接地,S側是接V+,二邊對電源來說都是冷點,是可以的,我想問一下你的FUSE是用快斷還是慢斷的,如果用快斷就當然有問題了,你想你的AC端邊一個NTC也沒有,開機瞬間給電容充電,瞬間電流會很大,你也可用示波器模擬一下,有多大電流,你的電路在高壓輸入時,LS很大的情況下,短路好保護嗎
大家說的Y電容是C2那個電解電容吧

回haiy的話  我的FUSE熔斷的時候是很快熔斷的,
0
回復
cqyfl
LV.2
15
2006-04-21 16:34
@ebenshi
我以前調試VIPER12也出現過類似問題,請在峰值吸收回路作作文?
ebenshi朋友,你說我該調整R1和C6的值吧,具體的你克否提示我一下.

來溫州,我請你喝酒
0
回復
lrh_gd
LV.4
16
2006-04-21 21:21
@cqyfl
大家說的Y電容是C2那個電解電容吧回haiy的話  我的FUSE熔斷的時候是很快熔斷的,
你的Y電容C7確實接錯了,還有保險絲也用錯了要要慢斷的
0
回復
中人
LV.4
17
2006-04-22 10:38
@lrh_gd
你的Y電容C7確實接錯了,還有保險絲也用錯了要要慢斷的
還是我給你解決吧.我用VIPER22A剛開始老炸機,後改為RCD用68K 1/2W 103K/1KV  FR107百分百解決問題,已通過10萬臺/月.
0
回復
cqyfl
LV.2
18
2006-04-22 10:59
@lrh_gd
你的Y電容C7確實接錯了,還有保險絲也用錯了要要慢斷的
上面的朋友你好,你是說我的 C7的另外一個腳接錯了吧?是應該接輸出的地嗎?

關鍵的問題是我另外5臺是工作正常的?
0
回復
cqyfl
LV.2
19
2006-04-22 11:01
@cqyfl
上面的朋友你好,你是說我的C7的另外一個腳接錯了吧?是應該接輸出的地嗎?關鍵的問題是我另外5臺是工作正常的?
我的FUSE是市場上隨便買的2A的,你們說的慢斷的應該怎么說,有沒有型號什么的?
0
回復
ebenshi
LV.8
20
2006-04-22 11:35
@cqyfl
ebenshi朋友,你說我該調整R1和C6的值吧,具體的你克否提示我一下.來溫州,我請你喝酒
多謝你的美意!你將R1和C6換成TVS試試.
0
回復
中人
LV.4
21
2006-04-24 21:06
@cqyfl
我的FUSE是市場上隨便買的2A的,你們說的慢斷的應該怎么說,有沒有型號什么的?
Y電容只會對EMC有用,從你的接法看是錯的,有兩種接法,1.接輸入直流地和輸出地.2.接輸入直流高壓端和輸出地;慢斷FUSE從外觀上看是螺旋狀的,
0
回復
powerking
LV.2
22
2006-04-25 11:13
Y電容接錯應該不會引起炸保險.
最有可能是,應該在整流端加一個InRush 電阻 大約100歐.如果問題解決請告訴大家解決方法.
0
回復
cqyfl
LV.2
23
2006-04-25 14:57
@powerking
Y電容接錯應該不會引起炸保險.最有可能是,應該在整流端加一個InRush電阻大約100歐.如果問題解決請告訴大家解決方法.
今天把RC參數換為68K/0.5W電阻 和103/1KV,還是炸機.

變壓器的漏感好象超標.

我現在的想法是把R變大為100K或者330K,保持電容103不變,大家說行嗎.
0
回復
dx006
LV.1
24
2006-04-25 16:28
@cqyfl
今天把RC參數換為68K/0.5W電阻和103/1KV,還是炸機.變壓器的漏感好象超標.我現在的想法是把R變大為100K或者330K,保持電容103不變,大家說行嗎.
炸機原因很多,如果是DS的峰值電壓超過VIPER22的耐壓值,那必須調節RC吸收回路.不過看你的現象,可能是啟動沖擊電流過大,引起保險絲和VIPER22燒壞,建議前面增加熱敏電阻.
0
回復
hongzen66
LV.5
25
2006-04-25 20:23
@cqyfl
今天把RC參數換為68K/0.5W電阻和103/1KV,還是炸機.變壓器的漏感好象超標.我現在的想法是把R變大為100K或者330K,保持電容103不變,大家說行嗎.
你把保險絲改成都市10R的電阻,就行了我以前做的產品都是用10R的保險電阻.
0
回復
cqyfl
LV.2
26
2006-04-26 10:08
@hongzen66
你把保險絲改成都市10R的電阻,就行了我以前做的產品都是用10R的保險電阻.
上面的兩位大哥,你好,我的變壓器的漏感比初級自感還大,你說到底哪個是重要原因,再說我的原理是抄的,原板上也沒有NTC的
0
回復
hongzen66
LV.5
27
2006-04-26 12:36
@cqyfl
上面的兩位大哥,你好,我的變壓器的漏感比初級自感還大,你說到底哪個是重要原因,再說我的原理是抄的,原板上也沒有NTC的
如果你的變壓器的漏感比初級自感還大的話,我個人理解哪不行,變壓器沒有做好,你先把保險絲改成10R的保險電阻試試會不會壞.
0
回復
heliu
LV.4
28
2006-04-26 12:56
@cqyfl
上面的兩位大哥,你好,我的變壓器的漏感比初級自感還大,你說到底哪個是重要原因,再說我的原理是抄的,原板上也沒有NTC的
漏感太大.
你把沒燒的扳子上的變壓器和燒掉的比一下?
0
回復
fimo
LV.5
29
2006-04-26 17:01
@中人
Y電容只會對EMC有用,從你的接法看是錯的,有兩種接法,1.接輸入直流地和輸出地.2.接輸入直流高壓端和輸出地;慢斷FUSE從外觀上看是螺旋狀的,
想確定一下time-lag fuse 都是螺旋狀的嘛?
0
回復
lingzm
LV.5
30
2006-04-26 18:57
問題解決沒有?把你的變壓器資料傳上來看一下!
0
回復
lingzm
LV.5
31
2006-04-26 18:57
問題解決沒有?把你的變壓器資料傳上來看一下!
0
回復