最近接到客戶的通知,一臺APC SUVT40的電源出現告警,廠家說是逆變器故障,我們到現場卡了報警菜單顯示為“System Failure Detected by Surveillance".不能籠統(tǒng)的確診為逆變故障。
經過工程師的認真檢查確診問DC BUS故障,并更換故障器件后,加電告警消失。
最近接到客戶的通知,一臺APC SUVT40的電源出現告警,廠家說是逆變器故障,我們到現場卡了報警菜單顯示為“System Failure Detected by Surveillance".不能籠統(tǒng)的確診為逆變故障。
經過工程師的認真檢查確診問DC BUS故障,并更換故障器件后,加電告警消失。
維修工程的聯(lián)系方式有嗎?請郵件到我的awen6633@sina.com,謝謝!