日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
PFC電路功率因數低的問題
PFC電路功率因數低的問題
我現在正在和我的老師做3KW的PFC,我用的是UC3854B.剛開始試驗還比較順利,測得效率和PF值都比較高.但是這兩天在測發現PF值低的很多,只有0.85,輕載和重載都不高.但是效率還很高.
求助各位大俠
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
小三
LV.3
2
2006-04-05 18:20
請問PF值是怎么測試的?謝謝!
0
回復
提交
提示
ryanguo
LV.4
3
2006-04-06 12:01
很多因素影響pf,參考一下3854得應用筆記,沒什么太大問題.
可以從電壓環,電流環,電壓前饋以及電流采樣的大小入手,看看是否合適
0
回復
提交
提示
hk_steve
LV.4
4
2006-04-06 13:44
你設計的電感和電流采樣電路有問題,你把圖和具體的參數傳上來.
0
回復
提交
提示
zcp-power
LV.3
5
2006-04-06 16:12
請問PF值是怎么測試的