各位老師:
你們好.
我是首次來到這里,我想在這里我一定能結識到更多的朋友.希望各位多多指教.
請問能否把12V 10A 的單端反激式的AC/DC開源電源直接并聯起來使用(三臺以上)?請給高手們給我指點指點.謝謝!
關于開關電源并聯的問題.
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
看看UC3907資料,適當控制就可以并了1090944320.pdf
0
回復
@chong
我試過.1先并聯加輕載,分別調兩輸出電壓的微調電位器,使之電流相等;2加大負載,再調一次.這種情形適合于自己調試使用,有了麻煩自己兜著.---固定設備配套,何必如此麻煩?
多謝老師指點,由于我這是收人家的爛攤子,原想在他原有電路及現有機箱結構上進行稍加改動.可是通過調查發現產品使用的國家電網條件非常低劣,而且要求可靠性極高,所以我不得不改變方案了.
0
回復
@panch
多謝老師指點,由于我這是收人家的爛攤子,原想在他原有電路及現有機箱結構上進行稍加改動.可是通過調查發現產品使用的國家電網條件非常低劣,而且要求可靠性極高,所以我不得不改變方案了.
其實,如果你的電源具有恒流,或限流的功能的話,直接并聯是可行的,不過必須要保證有電流限制的功能,同時可以將每塊電源的限流點調低點,這樣更有利于并機
0
回復
@hawaii
其實,如果你的電源具有恒流,或限流的功能的話,直接并聯是可行的,不過必須要保證有電流限制的功能,同時可以將每塊電源的限流點調低點,這樣更有利于并機
跟我的想法一樣,按道理說是沒多大問題的,為了避免重新設計的麻煩,我正在對電路參數進行調整,并機后做好各種極限試驗再出貨,這樣心里踏實些.我非常感激老師這樣熱心給我提供這些寶貴的意見,請別閑少給20分一點心意.
0
回復
@panch
跟我的想法一樣,按道理說是沒多大問題的,為了避免重新設計的麻煩,我正在對電路參數進行調整,并機后做好各種極限試驗再出貨,這樣心里踏實些.我非常感激老師這樣熱心給我提供這些寶貴的意見,請別閑少給20分一點心意.
simple and effective method for direct current sharing:
1. Increase inner resistance of power supply, the mean that to make worse load regulation.
2. Adjust the regulation to enter in +/-1% range under full load condition,maybe can less,
after assemmbly,B/I and tapping process, then double check the regulation to make sure which can meet the +/-1% regulation under full load, if fail, then re-adjust the reglation and re-flow the full process.
