25KW的電源,整流器后面的濾波電容需要多大,40uF夠嗎

25KW的電源,整流器后面的濾波電容需要多大,不知道40uF夠不夠,謝謝大家幫?/div>
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
北極熊
LV.8
2
2011-12-15 20:31

這里的40u或80u,根本就不是給50hz濾波的,究竟干了什么,再想一下嘍......

0
回復
2011-12-16 22:06

三相三線的吧?

還是是三相兩線(取兩相)的??jī)煞N不同的情況濾波電容的容量算法不同的。

0
回復
北極熊
LV.8
4
2011-12-16 22:48
@GreenEnergy
三相三線的吧?還是是三相兩線(取兩相)的??jī)煞N不同的情況濾波電容的容量算法不同的。
25kw,鐵定了是前者,是吧,40uF  300周   濾波就覺很不夠了,是吧.....百分之十幾的紋波,靠40u......                       是不夠的....
0
回復
2011-12-17 08:40
@北極熊
這里的40u或80u,根本就不是給50hz濾波的,究竟干了什么,再想一下嘍......

電源新手,還請北極熊前輩教導

0
回復
2011-12-17 08:41
@GreenEnergy
三相三線的吧?還是是三相兩線(取兩相)的??jī)煞N不同的情況濾波電容的容量算法不同的。
三相三線,您幫幫忙能告訴下計算公式嗎謝謝
0
回復
北極熊
LV.8
7
2011-12-17 12:34
@深圳小學生
三相三線,您幫幫忙能告訴下計算公式嗎謝謝
你就請 GreenEnergy,告訴你吧,他算得更好...
0
回復
北極熊
LV.8
8
2011-12-18 12:58
@深圳小學生
電源新手,還請北極熊前輩教導

可以用,但它不是給電源濾波的,就只當他,沒有濾波就行了

0
回復
liwich
LV.2
9
2011-12-18 13:01
@北極熊
這里的40u或80u,根本就不是給50hz濾波的,究竟干了什么,再想一下嘍......
專業誠信穩壓電源系列變壓器穩壓器
0
回復
GreenEnergy
LV.7
10
2011-12-19 23:09
@深圳小學生
三相三線,您幫幫忙能告訴下計算公式嗎謝謝

12312108354962c9531ef48 

上傳一份趙修科老師的文章供大家參考。

0
回復
2011-12-20 15:19
@GreenEnergy
[圖片]12312108354962c9531ef48 上傳一份趙修科老師的文章供大家參考。

忘了說了,我說得40UF是CBB電容,不是電解電容,請前輩們指點

0
回復
160217
LV.5
12
2011-12-20 16:36
@深圳小學生
忘了說了,我說得40UF是CBB電容,不是電解電容,請前輩們指點

這是高頻濾波用的CBB輸入電容,X2,25kW,用40uF夠了。

要考慮的是電容的紋波電流承受能力和溫升,這才是重點,最好用幾個10uF的并聯

0
回復
北極熊
LV.8
13
2011-12-20 18:02
@160217
這是高頻濾波用的CBB輸入電容,X2,25kW,用40uF夠了。要考慮的是電容的紋波電流承受能力和溫升,這才是重點,最好用幾個10uF的并聯

儲........................................能...............................

0
回復
2011-12-20 18:14
@160217
這是高頻濾波用的CBB輸入電容,X2,25kW,用40uF夠了。要考慮的是電容的紋波電流承受能力和溫升,這才是重點,最好用幾個10uF的并聯
謝謝您,我就是用4個10uF的CBB電容并聯使用
0
回復
2011-12-20 18:16
@北極熊
儲........................................能...............................

熊哥,從儲能的角度來考慮的話,是否還需要增加容量?

我是電源新手,您說的儲能,是在IGBT間歇導通時,這個電容儲能后給變壓器充電?

0
回復
160217
LV.5
16
2011-12-20 20:17
@深圳小學生
熊哥,從儲能的角度來考慮的話,是否還需要增加容量?我是電源新手,您說的儲能,是在IGBT間歇導通時,這個電容儲能后給變壓器充電?

你的25kW大功率電源,用的應該是三相橋式整流,三相整流出來的電壓最低也有440伏,電壓最高可達560V,是不需要儲能電容的。

這里的電容是高頻濾波用的,主要濾掉開關頻率點的紋波,40uF對開關頻率來說夠大了吧……

話說回來,這個電容考慮的第一要素仍然是紋波電流承受能力和溫升,所以才采用CBB電容,CBB電容幾乎無損耗,并且有很大的電流承受能力。

0
回復
北極熊
LV.8
17
2011-12-20 20:36
@深圳小學生
熊哥,從儲能的角度來考慮的話,是否還需要增加容量?我是電源新手,您說的儲能,是在IGBT間歇導通時,這個電容儲能后給變壓器充電?

那反過來,就可以說,每一次(脈沖)逆變橋取電,要來自...........,你都知道了.....

0
回復
yyyl
LV.4
18
2012-01-10 11:13
@深圳小學生
謝謝您,我就是用4個10uF的CBB電容并聯使用
這個可以探討一下
0
回復
發