三相輸入變單相輸出變壓器

請問各位變壓器行家:現我需要1臺變壓器將三相交流電變換為單相交流電,該變壓器采用什么形式?怎樣制作?請指教,多謝!
全部回復(64)
正序查看
倒序查看
2006-04-14 03:27
你要的這種正式名稱是斯考特變壓器,我有做過幾百千瓦的,電渣爐合金鋼重熔用的最多了
0
回復
096214
LV.4
3
2006-09-27 10:14
@jinxindianlu
你要的這種正式名稱是斯考特變壓器,我有做過幾百千瓦的,電渣爐合金鋼重熔用的最多了
高手啊!
能否交個朋友?
13786378218  ydl607@163.com
0
回復
jiaoao
LV.9
4
2006-09-30 14:09
@096214
高手啊!能否交個朋友?13786378218  ydl607@163.com
是斯科特變壓器 我們專門做中小軍用的.
0
回復
xatf
LV.2
5
2006-09-30 14:48
@jiaoao
是斯科特變壓器我們專門做中小軍用的.
這中接發不知三相的平衡度能差多少?效率高嗎?
0
回復
jiaoao
LV.9
6
2006-09-30 17:48
@xatf
這中接發不知三相的平衡度能差多少?效率高嗎?
一般兩角分
0
回復
勞同志
LV.7
7
2006-10-02 18:30
不存在三相變單相的變壓器產品.平衡變壓器是三相變兩相,SCOTT(T型接法)是平衡變壓器的最古老的一種,缺點是需要兩個變壓器,占地面積大,材料利用率低.
V型接法的變壓器可與LC構成三相變單相系統,但需要恒定負載.
0
回復
yanmin
LV.1
8
2006-10-09 15:45
我是專業做三相變單相變壓器,你把參數發到我的郵箱里,寫好你聯系方式,我幫你設計.  yanmin168@126.com
0
回復
xatf
LV.2
9
2006-10-10 08:08
@yanmin
我是專業做三相變單相變壓器,你把參數發到我的郵箱里,寫好你聯系方式,我幫你設計.  yanmin168@126.com
我是搞成套設備的,有時會有遇到大電流的三相變單相的電阻加熱,電渣重熔爐電源等,請把您的有關宣傳資料發到我的郵箱里,謝謝.
0
回復
xatf
LV.2
10
2006-10-10 08:10
@xatf
我是搞成套設備的,有時會有遇到大電流的三相變單相的電阻加熱,電渣重熔爐電源等,請把您的有關宣傳資料發到我的郵箱里,謝謝.
我的郵箱地址為:tf@xatf.com
0
回復
勞同志
LV.7
11
2006-10-10 10:35
@yanmin
我是專業做三相變單相變壓器,你把參數發到我的郵箱里,寫好你聯系方式,我幫你設計.  yanmin168@126.com
以上二位可否貼上來交流一下?——
如果是“三相變單相變壓器”,逆序與零序分量還有嗎?多大?
如果是“三相變單相系統”,負載可變嗎?
0
回復
2006-12-06 15:00
@jinxindianlu
你要的這種正式名稱是斯考特變壓器,我有做過幾百千瓦的,電渣爐合金鋼重熔用的最多了
你好前輩!有一事相求,我現在有一個三相變單相的變壓器要設計,可以指導晚輩嗎?我是新手來的,這個變壓器的輸入電壓是三相380V,輸出單相200V,容量16KVA,可以將設計過程列出來嗎?或者發EMAIL給我也可以,我的郵箱是office@fsty.cn,感謝前輩的指點!謝謝!
0
回復
gang1379
LV.6
13
2006-12-06 15:37
@勞同志
以上二位可否貼上來交流一下?——如果是“三相變單相變壓器”,逆序與零序分量還有嗎?多大?如果是“三相變單相系統”,負載可變嗎?
我支持勞同志!
0
回復
pass112
LV.1
14
2006-12-06 17:41
我們工廠是專業做三相隔離式,自耦式變壓器產品的,其它非標產品也做,如果有緣幫大家的忙,本人很樂意去做!
手機:13046842391   肖先生,本人將全力支持各位.
0
回復
096214
LV.4
15
2007-02-16 13:10
斑竹,您所講的變壓器是帶2抬電機吧?!如果是感性負載,必須知道R和功率因數.這樣做出來變壓器才能保證三相平衡.當然,如果帶2個對稱單相負載很容易保證平衡.至于說T變不能實現3變單相,那是停留在傳統的認識.
0
回復
zhangwenjun
LV.6
16
2007-03-09 20:57
@yanmin
我是專業做三相變單相變壓器,你把參數發到我的郵箱里,寫好你聯系方式,我幫你設計.  yanmin168@126.com
30KVA  3/1  3X380V/1X220V
zhangwenjun587@sina.com
謝謝!
0
回復
zhangwenjun
LV.6
17
2007-03-19 11:28
@zhangwenjun
30KVA  3/1  3X380V/1X220Vzhangwenjun587@sina.com謝謝!
021-33655303 /26      33655305/26      張工
0
回復
勞同志
LV.7
18
2007-03-19 17:15
@096214
斑竹,您所講的變壓器是帶2抬電機吧?!如果是感性負載,必須知道R和功率因數.這樣做出來變壓器才能保證三相平衡.當然,如果帶2個對稱單相負載很容易保證平衡.至于說T變不能實現3變單相,那是停留在傳統的認識.
“至于說T變不能實現3變單相,那是停留在傳統的認識”——
再說下去.等ing ,,.,
0
回復
2007-04-25 23:45
@勞同志
“至于說T變不能實現3變單相,那是停留在傳統的認識”——再說下去.等ing,,.,
SCOTT原理及技術理論能在官方網站查到嗎?
0
回復
勞同志
LV.7
20
2007-04-26 09:23
@天外來-客
SCOTT原理及技術理論能在官方網站查到嗎?
82年的《變壓器》查查看,哪一期記不清了,作.
0
回復
gang1379
LV.6
21
2007-04-26 11:14
@天外來-客
SCOTT原理及技術理論能在官方網站查到嗎?
到圖書館去查一本《變壓器設計原理》5-9頁有相關講解.
0
回復
gang1379
LV.6
22
2007-04-26 11:22
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/77451177557741.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
勞同志
LV.7
23
2007-04-29 08:12
@勞同志
不存在三相變單相的變壓器產品.平衡變壓器是三相變兩相,SCOTT(T型接法)是平衡變壓器的最古老的一種,缺點是需要兩個變壓器,占地面積大,材料利用率低.V型接法的變壓器可與LC構成三相變單相系統,但需要恒定負載.
眾所周知,大量的單相工業設備是直接使用380伏的,在此暫稱其為“相間負載”.
早期曾應邀考察過一臺日本產電視轉播車用的三相變單相變壓器.印象中,只是有一種絕緣材料國內尚未使用;工藝水平不敢恭維;
至于“變單相”的功效如何,經分析其三相電流的不對稱度竟與前述“相間負載”相同.
本樓幾位做三相變單相的朋友,介紹一下你的產品性能如何?三相電流的不對稱度是多少?我想,只要比“相間負載”好一點就有它存在的意義.
三相電流不對稱度=逆序分量/順序分量  (對稱分量法)
0
回復
gang1379
LV.6
24
2007-04-29 15:54
@勞同志
眾所周知,大量的單相工業設備是直接使用380伏的,在此暫稱其為“相間負載”.早期曾應邀考察過一臺日本產電視轉播車用的三相變單相變壓器.印象中,只是有一種絕緣材料國內尚未使用;工藝水平不敢恭維;至于“變單相”的功效如何,經分析其三相電流的不對稱度竟與前述“相間負載”相同.本樓幾位做三相變單相的朋友,介紹一下你的產品性能如何?三相電流的不對稱度是多少?我想,只要比“相間負載”好一點就有它存在的意義.三相電流不對稱度=逆序分量/順序分量  (對稱分量法)
1.如果單單比相間負載好,可以采用初級D接法,次級只繞a、c兩組后V接法輸出,初級電流比應該是1:1.732:1
2.或者一V接法三相自耦變壓器加一單相隔離變壓器組成三變單,初級負載電流應該能平衡.
0
回復
勞同志
LV.7
25
2007-04-29 17:47
@gang1379
1.如果單單比相間負載好,可以采用初級D接法,次級只繞a、c兩組后V接法輸出,初級電流比應該是1:1.732:12.或者一V接法三相自耦變壓器加一單相隔離變壓器組成三變單,初級負載電流應該能平衡.
2 沒看明白;
1 D是Delta,是嗎?看到過這種設計啦?犯忌了吧?!
0
回復
gang1379
LV.6
26
2007-04-29 18:42
@勞同志
2沒看明白;1D是Delta,是嗎?看到過這種設計啦?犯忌了吧?!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/77451177843351.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
勞同志
LV.7
27
2007-04-30 11:28
@gang1379
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/77451177843351.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈,期盼已久的三相變單相變壓器終于亮相了.謝謝gang1379,見識了.
暫看不出如何使三相電流對稱或基本對稱,得好好學習一下.
那個隔離變壓器可能對三相電流對稱性沒什么影響.
不管怎么說,沒有儲能元件.三相電流要么與負載電流同相,要么反相,或說在一條直線上.邏輯上,怎么保證其大小基本相等?
兩抽頭線圈對公共點抽頭位置的變比若為k1、k2,我想,k1=k2時,C相的線電流應為零,這種結果與
0
回復
jiaoao
LV.9
28
2007-04-30 11:35
@jiaoao
一般兩角分
我這里說的SCOTT 變壓器 是兩個變壓器通過正余弦信號的 輸出疊加轉換成三相信號 在軍用上 用途很廣 不是大型的那種電源變壓器 是小功率的 是軍用測試后者信號轉換傳輸用的 尤其是在船舶上應用廣泛.
0
回復
xionghl
LV.1
29
2007-04-30 14:01
@jinxindianlu
你要的這種正式名稱是斯考特變壓器,我有做過幾百千瓦的,電渣爐合金鋼重熔用的最多了
可以繪個原理圖看一下吧.高手.
0
回復
xionghl
LV.1
30
2007-04-30 14:05
@yanmin
我是專業做三相變單相變壓器,你把參數發到我的郵箱里,寫好你聯系方式,我幫你設計.  yanmin168@126.com
高手,我要一臺三相380V變單相220V的三變單40KVA變壓器.可否邦我設計一下.
0
回復
xionghl
LV.1
31
2007-04-30 14:14
@xatf
我是搞成套設備的,有時會有遇到大電流的三相變單相的電阻加熱,電渣重熔爐電源等,請把您的有關宣傳資料發到我的郵箱里,謝謝.
我需要40KVA三相380V變單相220V的三變單變壓器,可以幫忙設計一下嗎?   我的郵箱xinghl0910@163.com
0
回復
發