日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請教銅箔問題

請問使用銅箔引線時,1、是否要刮掉一層表面的才能焊接呢?

2、是否要留個安全邊距和擋墻呢?

全部回復(32)
正序查看
倒序查看
ctx1211
LV.7
2
2011-11-28 17:11
0
回復
2011-11-28 19:10
@ctx1211
[圖片]對
謝謝
0
回復
2011-11-28 19:10
@ctx1211
[圖片]對
似乎很難繞啊,有沒有什么好辦法嗎?
0
回復
2011-11-28 20:13
是否要留安全邊距和加擋墻?
0
回復
2011-11-28 23:16
@萍水相豐
是否要留安全邊距和加擋墻?

銅箔沒用過。幫頂!期待大師們來講解!

0
回復
2011-11-29 09:36
@笨小孩1114
銅箔沒用過。幫頂!期待大師們來講解![圖片]
謝謝幫頂,一起期待大師
0
回復
tony_dai
LV.8
8
2011-11-29 09:42
@萍水相豐
是否要留安全邊距和加擋墻?

認證有要求:爬電距離與電氣間隙,根據標準做。具體做法,一般都是給變壓器廠家做,沒有親自制作...,幫頂

0
回復
2011-11-29 15:06
@tony_dai
認證有要求:爬電距離與電氣間隙,根據標準做。具體做法,一般都是給變壓器廠家做,沒有親自制作...,幫頂[圖片]
如果是自己做的呢?應為是自己用的,所以能用就行,不必一定要符合各種標準
0
回復
2011-11-29 15:40
添了個問題,期待用過銅箔的大俠指點一下
0
回復
tony_dai
LV.8
11
2011-11-29 16:03
@萍水相豐
如果是自己做的呢?應為是自己用的,所以能用就行,不必一定要符合各種標準
呵呵,功能是能用,看你自己要求呵,最好盡力靠近安規標準,不然,發生雷擊等情況夠嗆,安規目的就是保護人身、財產安全...
0
回復
tony_dai
LV.8
12
2011-11-29 16:11
@萍水相豐
添了個問題,期待用過銅箔的大俠指點一下[圖片]
是要刮掉銅箔表面的一層才能焊接,然后引到變壓器引腳上(接到一個安靜的電位上,例如初級的大電解的正端或負端。),變壓器工藝不是很熟悉...,只是提供方案給供應商制作。幫頂!
0
回復
2011-11-29 16:38
@tony_dai
呵呵,功能是能用,看你自己要求呵,最好盡力靠近安規標準,不然,發生雷擊等情況夠嗆,安規目的就是保護人身、財產安全...[圖片]
哦,這么嚴重啊,那營長有這相關的安規標準嗎?
0
回復
2011-11-29 16:40
@tony_dai
是要刮掉銅箔表面的一層才能焊接,然后引到變壓器引腳上(接到一個安靜的電位上,例如初級的大電解的正端或負端。),變壓器工藝不是很熟悉...,只是提供方案給供應商制作。幫頂![圖片]
哦,不知可否另外的加一個大電解電容再接地呢?
0
回復
2011-11-29 16:42
@萍水相豐
哦,不知可否另外的加一個大電解電容再接地呢?

不過似乎大電解有點大,接個其他的比如安規電容可以嗎?

0
回復
2011-11-29 19:37

新問題不斷,期待高手解答啊

 

0
回復
2011-11-29 21:16

1. 銅箔不用刮就可以焊接,因為表面沒有絕緣層,使用時是采用麥拉膠帶背膠做絕緣的。

2. 理論上來講,加了2層麥拉膠帶就已經符合安規要求了,但背膠后的銅箔繞制很容易被刮破,一般還是有加擋墻。

3和4 沒看懂折什么東西?是膠帶嗎?哪的膠帶?。。。。

0
回復
2011-11-29 21:53
@javike
1.銅箔不用刮就可以焊接,因為表面沒有絕緣層,使用時是采用麥拉膠帶背膠做絕緣的。2.理論上來講,加了2層麥拉膠帶就已經符合安規要求了,但背膠后的銅箔繞制很容易被刮破,一般還是有加擋墻。3和4沒看懂折什么東西?是膠帶嗎?哪的膠帶?。。。。[圖片]

哦,那可否用絕緣膠帶將銅箔包一圈再繞呢?或者每圈都加一層絕緣紙?

銅箔的寬度是否和骨架的繞線寬度一樣大?

3、4是我看錯了,原來是折絕緣帶,不是折銅箔,不好意思。。。

0
回復
2011-11-29 22:53
@萍水相豐
哦,那可否用絕緣膠帶將銅箔包一圈再繞呢?或者每圈都加一層絕緣紙?銅箔的寬度是否和骨架的繞線寬度一樣大?3、4是我看錯了,原來是折絕緣帶,不是折銅箔,不好意思。。。[圖片]

要包2層,1層只能算基本絕緣。

銅箔的寬度要預留擋墻的空間

0
回復
2011-11-30 10:24
@javike
要包2層,1層只能算基本絕緣。銅箔的寬度要預留擋墻的空間
哦,擋墻是否一般每邊為2~3mm就差不多了?本身骨架寬為17.3mm
0
回復
2011-11-30 10:26
@javike
要包2層,1層只能算基本絕緣。銅箔的寬度要預留擋墻的空間

對了,可否用絕緣紙來作擋墻呢?

 

0
回復
tony_dai
LV.8
22
2011-11-30 10:43
@萍水相豐
哦,不知可否另外的加一個大電解電容再接地呢?
??!不理解什么意思...
0
回復
2011-11-30 11:41
@萍水相豐
對了,可否用絕緣紙來作擋墻呢? 

擋墻的作用是使初次級安全距離滿足安規需求,擋墻的寬度與你的產品的安規標準有關。

0
回復
2011-11-30 11:42
@萍水相豐
對了,可否用絕緣紙來作擋墻呢? 
 可以,只要滿足安全距離就OK了
0
回復
2011-11-30 12:38
@tony_dai
?。〔焕斫馐裁匆馑?..[圖片]
可以變成接個安規電容再接地嗎?
0
回復
2011-11-30 12:39
@javike
 可以,只要滿足安全距離就OK了

哦,明白點了

0
回復
2011-11-30 12:39
@javike
擋墻的作用是使初次級安全距離滿足安規需求,擋墻的寬度與你的產品的安規標準有關。
對了,擋墻就只用在銅箔那層還是整個都要擋墻呢?
0
回復
2011-11-30 13:59
@萍水相豐
對了,擋墻就只用在銅箔那層還是整個都要擋墻呢?

整個都要。

當然,你也可以僅在銅箔層加,但擋墻的寬度會是2倍,而且漏感會大些。

0
回復
2011-12-01 09:45
@javike
整個都要。當然,你也可以僅在銅箔層加,但擋墻的寬度會是2倍,而且漏感會大些。
哦,那如果都不用呢?對安全和對變壓器的性能有什么影響呢?
0
回復
2011-12-01 11:23
@萍水相豐
哦,那如果都不用呢?對安全和對變壓器的性能有什么影響呢?

都不用要滿足安全距離就得用三重絕緣線了,而且PIN距的安全距離還得看看夠不夠。。。

不影響性能,只是BOBBIN的幅寬加寬了,對繞線有點影響

0
回復
電源888
LV.4
31
2011-12-01 11:35
@tony_dai
認證有要求:爬電距離與電氣間隙,根據標準做。具體做法,一般都是給變壓器廠家做,沒有親自制作...,幫頂[圖片]
0
回復
發