器件降額分析:
必須對電源產品所有器件進行應力降額分析,應力包括電應力和熱應力,分析應確保在最壞工作情況下,器件應力符合電源元器件降額規范要求。這里的最壞工作情況是指如下條件的組合:
1、 電源環境溫度為規格最高長期工作溫度,對于自帶具有調速功能風扇的電源,還需包括風扇從低速轉換到高速時對應的環境溫度;
2、 電源輸入電壓在規格范圍內的最大值和最小值,同時有AC和DC輸入的,應組合分析確定最壞情況;
3、 電源輸出為最大和最小負載;
4、 正常上下電操作時。
如下組合都要被測試到:低壓滿載工作、高壓滿載工作、低壓滿載下電、高壓滿載下電、低壓輕載上電、高壓輕載上電。
降額分析報告建議使用Excel格式,報告中應包含如下內容:
1、 被測電源環境條件。包括環境溫度、電源放置在哪種機殼內、給電源散熱的風扇規格和數量、相關風道等信息;
2、 被測電源所有測試條件。包括輸入電壓大小、輸出負載大小、上電/下電/穩態情況等;
3、 所有元器件的相關信息。包括器件位置、器件描述、以及對應的器件降額分類;
4、 所有元器件的電應力和熱應力分析。應力需包含額定值、實際測試或計算值(結溫),實際降額百分比;
5、 每個器件的降額應有判據確定降額是否滿足要求;
6、 標識所有不滿足降額的器件并進行風險評估。