100kW 大功率逆變器的輸出濾波問題

產品開發出來之后,發現電壓升高、功率加大之后,電磁噪聲太大,485通訊經常被干擾。而目前箱體又已經加工好了,不可能做太大的改變。 用串入輸出濾波器的方式,已經不可行了(同功率等級的濾波器個頭太大)。

請問有沒有其它的方法,改善逆變器的輸出噪聲?現在能考慮到有兩個:

(1) 輸出線纜上套大的磁環,抑制高頻電流噪聲。

(2)輸出線纜對直流母線的正和負,加RC吸收。

大家還有沒有其它的建議,謝謝。


全部回復(3)
正序查看
倒序查看
debugwd
LV.5
2
2011-11-19 16:27

 

這是文獻中的一種方案

0
回復
tang925
LV.3
3
2011-11-19 16:58
@debugwd
[圖片] 這是文獻中的一種方案
高頻還是低頻的?
0
回復
debugwd
LV.5
4
2011-11-19 19:52
@tang925
高頻還是低頻的?
基波60Hz, PWM 是8kHz
0
回復
發