請教高手?全橋硬開關,在兩橋臂均不導通時間是否有減小偏磁作用?因為在此時間內變壓器剩磁對電源充電。
至今為止,見到那一家焊機,驅動變壓器的一次,沒有串聯那隔直流電容的呢,
即使驅動變壓器磁芯磁密無窮大,假使偏磁也不會飽和,又假如,正脈沖10uS,而負脈沖才5uS,.............那么驅動變壓器不會出問題了,可主變會不會出問題呢....
況且,驅變的繞組...分布,驅動電路中的....二極管、電阻、電容有可能完全對稱嗎,這些可能都有積累效應的,只因?,主變?duì)交流脈沖的阻抗,和直流阻抗有著天地之別,..................若有..些微..不對稱,,那害處,是可以想象的.......,,那么隔直就是一道安全柵欄..........是嗎....
就先不說,電流休止期間磁位的恢復,但凡只要,有這些不對稱,最終就,都體現在...初級正向電流,大于,反向電流,這差值,不就是.......給初級通了一個直流嗎,你想啊,只要差1A,那么“場管”是不是,就要多承受520w發熱啊,即使不飽和,管子也不舒服啊..........是吧......
我主變壓器偏磁靠調整上下半橋脈寬平衡,如果隔離驅動變壓器偏磁沒有簡單辦法解決,哦就準備用光耦隔離驅動IGBT了。
我測了IGBT全橋拓?,周?0微秒,導通脈寬23微秒,2微秒死區,純電阻負載2歐姆,直流母線電壓310伏。串有隔直電容和飽和電感。發現占空比丟失達到8微秒,占到導通脈寬的三分之一,改變兩個方向的導通時間,分別為28微秒和20微秒,發現:28微秒脈寬占空比丟失時間為10微秒,20微秒脈寬占空比丟失時間為6微秒,且20微秒脈寬的電流峰值大于28微秒脈寬的電流峰值。根據以上試驗,我認為占空比丟失時間,就是偏磁自動復位時間。只有在整個脈寬時間內不能使電流方向改為反向,也即電流過零。這時才會發生炸IGBT事故。由于隔直電容,導致20微秒脈寬時磁復位電壓為電源電壓+隔直電容上電壓,28微秒脈寬時磁復位電壓為電源電壓-隔直電容上電壓,也因此20微秒脈寬電流峰值大于28微秒脈寬電流峰值。
我的目的是:去掉隔直電容,電流峰值大的減小脈寬,電流峰值小的增加脈寬,以此來動態調整偏磁。保證安全可靠。此方案現實是否可行?請同行指教!