請教3846控制全橋IGBT的保護電路怎么設計穩定些?

             請教高手,用3846控制全橋IGBT的主電路,設計過流保護功能和過熱保護功能時,怎么樣關斷PWM反應最快???  是控制3846的5腳電壓還是控制1腳或者16腳?。?nbsp; 控制1腳和16腳需要用光耦隔離關斷嗎?    謝謝
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
78840992
LV.4
2
2011-10-27 11:44

   

0
回復
songzy
LV.2
3
2011-10-28 21:05
過流保護控制16腳,過熱控制1腳,溫控器引線太長,控制16腳易干擾
0
回復
78840992
LV.4
4
2011-10-29 09:07
@songzy
過流保護控制16腳,過熱控制1腳,溫控器引線太長,控制16腳易干擾

哦,明白了  謝謝指導!  需不要光耦隔離啊?或者拉低1腳電壓可以不?。?/p>

0
回復
jxyoung10
LV.4
5
2011-10-29 17:47
@78840992
哦,明白了 謝謝指導! 需不要光耦隔離啊?或者拉低1腳電壓可以不啊?