請教 銅線電流密度取多少
想請教下各位,開關電源銅線的電流密度 一般是取多少,有的人說是4,有的人說高頻繁電源用的要取2-2.5A 。應該是按平均電流還是峰值電流取呢。
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@隱形專家
不同的鐵心大小,不同的溫升,不同的壓降要求,不同的散熱條件(開放式與密封式)電流密度不同,有的相差懸殊,最多可達幾倍,不能認為多大的的線徑允許多大的電流是一個常數,更不能把某一線徑允許的最大電流來設計元件.該用多大電流密度從三方面去考慮,從溫升、電壓調整率、經濟、可以計算出來,也可根據經驗選取.
嗯,謝謝,我們做的一般都是全封閉的適配器。0.6的線算下來面積是0.28平方mm,0.4的線雙線并繞的的面積是0.25平方mm,如果過1.5A的電流,0.6的線損會更大。不知道線徑多大時電流密度可以取到最大。大家說的電流密度應該是指平均電流吧。請問樓上的前輩根據經驗在做適配器的時候,一般電流密度取多少呢
0
回復
@WTDD
電流密度的電流應該只有效值。
電流密度看自己去,功率大的就取小一點,這樣變壓器的溫度低一些。小功率的可以去到10.
0
回復
@WTDD
銅線不能選太粗了,注意趨附效應。
0
回復