光耦選型

中大功率的電源,常常用到光耦器件,光耦器件根據CTR的不同,分為好幾個檔。如817A,817B,817C。好像有時隨便裝,也都能用。請問,選A檔,B檔,C檔有什么依據嗎?一般根據什么來選,不考慮價格的因素,應該怎么來選呢?

全部回復(12)
正序查看
倒序查看
123294382
LV.3
2
2011-10-11 15:57
幾乎都可以用的,我沒有感覺到有什么區別
0
回復
freezn
LV.3
3
2011-10-11 17:18

一般都是根據CTR隨溫度以及IF變化的大小來選的,溫度升高以及使用時間長了,CTR就會明顯的下降,如果選取的CTR值余量不夠大,就會造成電流偏低,

 

0
回復
cheng111
LV.11
4
2011-10-12 20:33

CTR  在80%到200%之間最佳。

耐壓值也要考慮。

0
回復
2011-10-13 14:07
@cheng111
CTR  在80%到200%之間最佳。耐壓值也要考慮。

能說明理由嗎?附件為一款光耦的規格書

0
回復
2011-10-13 14:08
@guogongzhi
能說明理由嗎?附件為一款光耦的規格書
0
回復
geminisky
LV.5
7
2011-10-13 16:01
@guogongzhi
[圖片]LTV817 

哦,看到了。

0
回復
fsxqw
LV.9
8
2011-10-17 13:46
@geminisky
哦,看到了。
PC817有2種,一種是常規的MA級別的產品,一種是UA級別的小電流產品,不知道你要哪一種。
0
回復
cheng111
LV.11
9
2011-10-19 19:15
@guogongzhi
能說明理由嗎?附件為一款光耦的規格書
CTR小于50%的,光耦二極管的損耗大;CRT大于250%,光耦反應太靈敏了,容易誤操作。
0
回復
wenlyapple
LV.4
10
2011-11-02 16:58
@cheng111
CTR小于50%的,光耦二極管的損耗大;CRT大于250%,光耦反應太靈敏了,容易誤操作。

那光耦的方向電壓又是怎么說的呢???我們的驅動,去測光耦的電壓話,都會超過它的方向電壓啊

0
回復
cheng111
LV.11
11
2011-11-02 17:57
@wenlyapple
那光耦的方向電壓又是怎么說的呢???我們的驅動,去測光耦的電壓話,都會超過它的方向電壓啊
方向電壓?光耦的?
0
回復
ctx1211
LV.7
12
2011-11-02 20:28
@wenlyapple
那光耦的方向電壓又是怎么說的呢???我們的驅動,去測光耦的電壓話,都會超過它的方向電壓啊
方向電壓是什么來的/?
0
回復
wenlyapple
LV.4
13
2011-11-03 08:42
@ctx1211
方向電壓是什么來的/?

打錯字了,是反向電壓。

0
回復
發